输送含有粉尘或粉屑的空气的风管,内表面涂防锈漆时,油漆遍数为1遍 输送不含有灰尘,且温度不高于70℃的空气的风管,外表面涂防锈底漆时,油漆遍数为1遍 输送不含有灰尘,且温度不高于70℃的空气的风管,内表面涂防锈底漆时,油漆遍数为1遍 输送含有腐蚀性介质的空气的风管,内外表面涂耐酸底漆时,油漆遍数≥2遍 输送含有粉尘或粉屑的空气的风管,外表面涂面漆时,油漆遍数为2遍
所用的油漆牌号必须符合设计要求或施工质量验收规范的规定,并有产品出厂合格证 涂刷前,管道或设备表面必须彻底干燥 涂刷油漆一般要求环境温度不能低于5℃ 薄钢板风管的防腐工作宜在风管制作前预先在钢板上涂刷防锈底漆 涂刷油漆一般要求环境相对湿度不大于65%
风管制作现场在薄钢板上进行喷涂防锈底漆 如果采用风管制作后涂刷油漆,在制作过程中必须先将薄钢板在咬口部位涂刷防锈底漆 风口和风阀的叶片和本体,应在组装前根据工艺情况先涂刷防锈底漆 支、吊架的防腐工作,必须在下料预制后进行 法兰或加固角钢制作后,必须在和风管组装后再涂刷防锈底漆
阴极保护 涂防锈漆 涂刷化学材料 耐腐蚀强的钢材制作板桩 与钢板桩接触的金属构件与钢板桩同材质