在GIS配电装置间隔内,设置一条贯穿GIS设备所有间隔的接地母线或环形接地母线,将GIS配电装置的接地线接至接地母线,再由接地母线与变电所接地网相连 GIS配电装置宜采用多点接地方式,当采用分相设备时,应设置外壳三相短接线,并在短接线上引出接地线至接地母线 接地线的截面应满足热稳定要求,对于只有2或4条时其截面热稳定校验电流分别取全部接地电流的35%和70% 当GIS为铝外壳时,短接线宜用铝排,钢外壳时,短接线宜用铜排
装设接地线必须两人进行 装设接地线必须先接导体端, 后接接地端 拆接地线必须先拆导体端, 后拆接地端 经验电确认设备已停电, 装接地线可以不使用绝缘棒或戴绝缘手套。
装设接地线必须先接接地端,后接导体端,而且接触必须良好 装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套 装设接地线可以由单人进行 拆接地线应先拆导体端,后拆接地端 装设接地线必须先接接导体端,后接地端,而且接触必须良好
三相共箱式的GIS,其接地线应和GIS室内环形接地母线连接,当接地母线较长时,其中部不用另加接地线 2条或4条接地线截面的热稳定校验电流应分别取全部接地电流的70%和35% 当GIS露天布置或装设在室内与土壤直接接触的地面上时,其接地开关、金属氧化物避雷器的专用接地端子与GIS接地母线的连接处,宜装设集中接地装置 GIS室内应敷设环形接地母线,室内各种设备需接地的部分以最短路径与环形接地母线连接 GIS布置于室内楼板上时,其基座下的钢筋混凝土地板中的钢筋应焊接成网,并和环形接地母线相连接
必须先接接地端, 后接导体端。 接地线必须接触良好, 连接应可靠。 应使用绝缘棒和戴绝缘手套。 人体不得碰触接地线或未接地的导线。
接地线应采用焊接连接 当利用钢管作接地线时,钢管连接处应保证有可靠的电气连接 接地线与管道等伸长接地极的连接处,应用机械连接 接地线与接地极的连接,宜用焊接;接地线与电气设备的连接则必然用螺栓连接 电气设备每个接地部分应以单独的接地线与接地母线相连,严禁在一个接地线中 串接几个需要接地的部分
在GIS配电装置间隔内,设置一条贯穿GIS设备所有间隔的接地母线或环形接地母线,将GIS配电装置的接地线接至接地母线,再由接地母线与变电所接地网相连 GIS配电装置宜采用多点接地方式,当采用分相设备时,应设置外壳三相短接线,并在短接线上引出接地线至接地母线 接地线的截面应满足热稳定要求,对于只有2或4条时,其截面热稳定校验电流分别取全部接地电流的35%和70% 当GIS为铝外壳时,短接线宜用铝排;钢外壳时,短接线宜用铜排
铜芯绝缘导线 电缆金属管 铜芯软线 铜芯电线 铝芯绝缘导线
当利用钢管作接地线时,钢管连接处应保证有可靠的电气连接。 接地线与管道等伸长接地极的连接处,宜焊接 接地线与接地极的连接,宜用焊接 电气设备每个接地部分应以单独的接地线与接地母线相连接,严禁在一个接地线中串接几个需要接地的部分
接地线可以从户外架空引入,但必须全程注意多选择接地点可靠连接; 接地线不宜与信号线平行走线或相互缠绕; 接地线应选用铜芯导线,如无条件可使用铝材; 保护地线应选用黄绿双色相间的塑料绝缘铜芯导线; 保护地线上严禁接头,严禁加装熔断器或开关; 接地端子必须经过防腐、防锈处理,其连接应牢固可靠;
装设接地线应由两人进行(经批准可以单人装设接地线的项目及运行人员除外) 当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地,并将三相短路 装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。人体不得碰触接地线或未接地的导线,以防止感应电触电 装设接地线必须先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接英可靠。拆接地线的顺序与此相反
铜芯绝缘导线 电缆金属管 铝芯绝缘导线 防腐绝缘导线 镀锌铜线绝缘导线
装设接地线应先接接地端, 后接导体端, 接地线应接触良好, 连接应可靠 装设接地线应先接导体端, 后接接地端, 接地线应接触良好, 连接应可靠 装、 拆接地线导体端均应使用绝缘棒和戴绝缘手套 人体不得碰触接地线或未接地的导线, 以防止触电
GIS基位上的每一接地母线,应采用分设其两端的接地线与全站接地网连接,接地线并应和GIS室内环形接地母线连接; 接地线截面应进行动、热稳定校验; GIS的接地开关、金属氧化物避雷器的专用接地端子与GIS接地母线的连接处,宜装设集中接地装置; GIS室内应敷设环形接地母线,室内各种设备需接地的部位应以最短路径与环形接地母线连接。
铝芯绝缘导线或铜芯绝缘导线管 铝芯绝缘导线或不锈钢管 铝芯绝缘导线或电缆金属管 铜芯绝缘导线或电缆金属管