被测量设备必须断电 测量应尽可能在设备停止运行,冷却后进行测量 对于有较大电容的设备,断电后还必须充分放电 对于有较大电容的设备,测量后也应进行放电
5000V兆欧表 2500V兆欧表 1000V兆欧表 500V兆欧表
给被测设备放电 兆欧表开路试验 兆欧表短路试验 兆欧表开路和短路检验
兆欧表的”L”与”E”接线柱的引线不能混在一起 测试前应将被测线路或设备的电源切断,并进行放电 测量时,应保持兆欧表的转速恒定,不要摇得忽快忽慢,使指针不稳 以上答案均正确
按被测设备的电压等级选择兆欧表; 兆欧表有“线”(L)、“地”(E)和“屏”(G)三个接线柱,测量时,把被测绝缘电阻接在“L”和“E”。在被测绝缘电阻表面不干净或潮湿的情况下,必须使用屏蔽“G”接线柱; 测量前,应先将被测设备脱离电源,进行充分对地放电,并清洁表面; 测量前,先对兆欧表做开路和短路检验,短路时看指针是否指到“0”位;开路时看指针是否指到“∞”位; 测量时,兆欧表必须放平,摇动手柄使转速逐渐增加到100转/分钟; 对于电容量大的设备,在测量完毕后,必须将被测设备对地进行放电。
被测设备必须先切断电源 断电的被测设备必须充分放电 兆欧表应放在水平位置,检查性能 测量大容量设备时,应充分放电
必须正确选用兆欧表; 连接导线必须用多股线,且在测量时相互连接; 每次使用前均需检查兆欧表是否完好; 只有在设备完全不带电的情况下才能用兆欧表测量绝缘电阻; 测量时兆欧表手柄转速应逐渐加快至额定转速,且只有在指针稳定不再摇摆后约1min读数。
被测设备必须停电 对于有较大电容的设备,停电后还需充分放电,测量终了不进行放电 测量导线应使用双股绝缘线 指针式兆欧表测量过程中,如果指针指向“0”位,说明被测物电阻过大,应加大量程 对于较大电容的设备,测量结束也应进行放电
500V兆欧表; 100V兆欧表; 2500V兆欧表; 1000V兆欧表。
500V兆欧表 1000V兆欧表 3000V兆欧表 2500V兆欧表
500V兆欧表 1000V兆欧表 2500V兆欧表 5000V兆欧表
正确接线 测量完毕应将被测设备放电 G端接大地 测量前对兆欧表进行开、短路试验
500V 兆欧表 1000V 兆欧表 3000V 兆欧表 2500V 兆欧表