你可能感兴趣的试题
水的引入检查及操作 管线的清理验收 仪表风的引入检查及操作 蒸汽的引入检查及操作
先开35kg/cm2蒸汽进界区前排凝阀排水 开35kg/cm2蒸汽进界区阀1-2扣暖管 打开16kg/cm2蒸汽后路排凝 全开减温减压器出口阀、入口阀开1-2扣,提蒸汽压力到16kg/cm2
关界区蒸汽手阀 关闭疏水器手阀 打开蒸汽高点放空阀 打开疏水器副线阀或就地放空阀排凝
关闭界区低压蒸汽总阀 全开界区低压蒸汽总阀 打开装置内低压蒸汽导淋阀 关闭装置内低压蒸汽导淋阀
应首先关闭界区蒸汽阀门 界区内如有调节阀应手动将其全开 如有减温、减压器应关闭冷凝液调节阀 应将所有疏水器旁通打开,进行排凝
接收蒸汽时要先排凝液 无凝液后打开阀门暖管,然后正常引入 打开排气阀 打开设备入口阀
首先快速打开界区总管,观察压力稳定后,在向支线引入 首先快速打开界区总管,观察压力稳定后,在向支线引入 首先缓慢打开界区总管,观察压力稳定后,在向支线引入
直接开界区蒸汽阀 先开排凝阀排水 开压力控制阀 开温度控制阀
应先排凝后引汽 蒸汽引入设备时,顶部要放空,底部要排凝 设备吹扫干净后,要自下而上逐条吹扫各连接工艺管线 管线吹扫干净后应彻底排空