公共建筑的避难层必须设置直接对外的可开启窗口,并应采用乙级防火窗 住宅建筑户内用作临时避难的房间应设置可开启的外窗,并宜采用乙级防火门 高层病房楼的避难间可以利用平时使用的房间,如每层的监护室,也可以利用电梯前室 避难层应设置消火栓、消防专线电话、应急广播等设施
避难间服务的护理单元不应超过3个,其净面积应按每个护理单元不小于25.0m² 避难间兼作其他用途时,应保证人员的避难安全,且不得减少可供避难的净面积 应设置消防专线电话和消防应急广播 应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗 应靠近楼梯间,并应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔
第一个避难层(间)的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m,两个避难层(间)之间的高度不宜大于50m 通向避难层(间)的疏散楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开 避难层(间)的净面积应能满足设计避难人数避难的要求,并宜按1.0人/㎡计算 避难层不可兼作其他使用功能 应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗可采用普通开窗
防烟楼梯间最高部位均设置了面积 1.0 ㎡的固定窗 防烟楼梯间每 5 层内设置了一个面积为 2.0 ㎡的可开启外窗 合用前室均设置了 2 个不同朝向的可开启外窗,每个外窗的面积为 2.0 ㎡ 避难间地面面积均为 30 ㎡,每个避难间均设置了 2 个不同朝向的可开启外窗,每个外窗的有效面积为 1.5 ㎡
封闭楼梯间应在最高部位设置面积≥1 ㎡的可开启外窗或开口 楼梯间设有防烟系统的消防电梯前室应设在不同朝向可开启外窗,面 积不应小于2 ㎡,共用前室、合用前室不应小于3 ㎡ 设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地 面面积的 2%,且每个朝向的面积不应小于2 ㎡ 可开启外窗应方便直接开启,设置在高处不便于直接开启的可开启外 窗应在距地面高度 为1.3m-1.5m的位置设置手动开启装置。
没有外窗的防烟楼梯间 没有外窗的防烟楼梯间前室 没有外窗的合用前室 非封闭避难层
在二层及以上每层均设置了2间可供避难的净面积均为12㎡的避难间 避难间内未设置机械防烟设施,仅在外墙上设置了直接对外的可开启的乙级防火窗 部分避难间利用疏散楼梯前室 避难间靠近楼梯间设置,采用耐火极限2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔
没有外窗的防烟楼梯间 没有外窗的防烟楼梯间前室 没有外窗的合用前室 非封闭避难层
封闭楼梯间应在最高部位设置面积≥1㎡的可开启外窗或开口 设有自然通风的防烟楼梯间,其前室若采用自然通风,应设置不同朝向的可开启外窗,面积不应小于2㎡,共用前室、合用前室不应小于3㎡ 设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的2%,且每个朝向的面积不应小于2㎡ 可开启外窗应方便直接开启,设置在高处不便于直接开启的可开启外窗应在距地面高度为1.3m〜1.5m的位置设置手动开启装置。
封闭楼梯间、防烟楼梯间每5层内的可开启外窗或开口的有效面积不应小于2m2,且在该楼梯间的最高部位应设置有效面积不小于1m2的可开启外窗或开口 防烟楼梯间前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的有效面积不应小于2m2,合用前室不应小于3m2 采用自然通风方式的避难层(间)应设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的5%,且每个朝向的有效面积不应小于2m2 可开启外窗应方便开启,设置在高处的可开启外窗应设置距地面高度为1.3~1.5m的开启装置
机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系 机械排烟系统的排烟量与防烟分区没有直接的关系 高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施 高层建筑的排烟设施应分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施 自然排烟应设于房间的上方,宜设在距顶棚或顶板下500mm以内
避难层应设置消火栓和消防软管卷盘 避难层应设置自动灭火系统 避难层应设置直接对外的可开启窗口或独立的排烟设施 避难层应设置消防电梯出口 管道井与避难区直接连通的门,采用甲级防火门
从首层到第一个避难层之间及两个避难层之间的高度不应大于 30m 通向避难层的疏散楼梯应在避难层分隔、 同层错位或上下层断开,人员必须经避难层才能上下 避难层可与设备层结合布置, 但设备管道应集中布置 避难层应设置消防电梯出口 避难层应设置消火栓和消防软管卷盘、 直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施、 消防专线电话和应急广播
建筑内应急疏散照明,其备用电源的连续供电时间不应少于1.0h 消防电梯前室在首层经过长度为37.5m的通道通向室外 应设置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道 避难层应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗 屋顶设置停机坪时,建筑通向停机坪的出口不应少于2个,每个出口宽度不宜小于1.1m
应急照明 消防电梯出口 直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施 消火栓和消防软管卷盘 消防专线电话和应急广播
该避难层的防烟系统可以采用自然通风方式 当该避难层采用机械加压送风系统时,尚应在外墙设置可开启外窗,其有效面积不应小于10m² 当该避难层采用自然通风方式时,该避难层应设有不同朝向的可开启外窗 当该避难层采用自然通风方式时,该避难层每个朝向可开启外窗有效面积之和不应小于1.0㎡ 当该避难层采用自然通风方式时,其总有效面积不应小于20m²
病房楼应在二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间 避难间服务的护理单元不应超过2个,其净面积应按不小于25m2确定 避难间应设置消防专线电话和消防应急广播 避难间的入口处应设置明显的指示标志 避难间应设置对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗
避难间服务的护理单元不应超过3个,其净面积应按每个护理单元不小于25.0㎡ 避难间兼作其他用途时,应保证人员的避难安全,且不得减少可供避难的净面积 应靠近楼梯间,并应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔 应设置消防专线电话和消防应急广播 应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗
避难层应设置消防电梯出口 避难层(间)的净面积应能满足设计避难人数避难的要求,并宜按5.0人/㎡计算 应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用甲级防火窗 通向避难层(间)的疏散楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开