当有火灾探测器火灾报警信号输入时,控制器在10s内发出了火灾报警声光信号 接收到第一个火灾报警信号后,控制器在60s内接收到要求的后续火灾报警信号时,发出了火灾报警声.光信号,并进入火灾报警状态 接收到第个火灾报警信号后,控制器在30min内仍未接收到要求的后续火灾报警信号时,对第一个火灾报警信号进行了自动复位 控制器与其所连接模块之间的线路断路,控制器在2min内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声.光信号 控制器内部发生故障,故障声信号能手动消除,故障光信号保持至故障排除
控制器的故障信号在故障排除后复位。 复位后, 控制器恢复正常 在故障声、 光信号存续期间, 按下消音键, 故障声信号消除, 故障光信号依然保持, 再次模拟故障信号, 控制器未发出故障声信号 使控制器与探测器之间的连线短路, 控制器在 90s 时发出故障声、 光信号 使总线隔离器保护范围内的任一点短路, 总线隔离器保护范围内的全部探测器均显示故障
使控制器与探测器之间的连线短路,控制器在80s时发出故障信号 使控制器与探测器之间的连线短路,控制器在120s时发出故障信号 在故障状态下,使一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器在50s时发出火灾报警信号 在故障状态下,使一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器在70s时发出火灾报警信号 使控制器与备用电源之间的连线短路,控制器在90s时发出故障报警信号
显示器显示故障总数和故障报警序号、报警时间、地址编码、设备类型 点亮“故障”总指示灯,“备电工作”指示灯点亮 故障排除后“故障”、“备电工作”的光指示信号可自动清除,“主电工作”指示灯点亮 发出与火警声明显不同的故障声响音调 (救护车声)
显示器显示故障总数和故障报警序号、报警时间、地址编码、设备类型。 点亮“故障”总指示灯,故障排除后,故障信息的光指示信号可自动清除。 点亮“故障”总指示灯,故障排除后,故障信息只能通过手动复位操作进行清除。 发出与火警声明显不同的故障声响音调(救护车声)。
显示电池的剩余电量 显示器显示故障总数和故障报警序号、 报警时间、 地址编码、 设备类型 点亮“故障” 总指示灯, 故障排除后, 故障信息的光指示信号可自动清除 点亮“故障” 总指示灯, 故障排除后, 故障信息只能通过手动复位清除 发出与火警声明显不同的故障声响音调
显示器显示故障总数和故障报警序号、报警时间、地址编码、设备类型。 点亮“故障”总指示,“备电工作”指示灯点亮。 故障排除后“故障”、“备电工作”的光指示信号可自动清除,“主电工作”指示灯点亮。 发出与火警声明显不同的故障声响音调(救护车声)