容量为560KVA及以下的变压器采用哪些保护?

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

1号主变630kVA,2号主变800kVA  1号主变630kVA,2号主变1000kVA  1号主变800kVA,2号主变800kVA  1号主变1000kVA,2号主变1000kVA  
电压为10kV及以下、容量为10MVA-及以下单独运行的变压器,应采用电流速断保护。  电压为10kV以上、容量在10MVA及以上单独运行的变压器,以及容量为63MVA及以上并列运行的变压器,应采用纵联差动保护。  容量为10MVA以下单独运行的重要变压器,可装设纵联差动保护。  电压为10kV的重要变压器或容量为2MVA及以上的变压器,当电流速断保护灵敏度不符合要求时,宜采用纵联差动保护。  容量为400kVA及以上、一次电压为10kV及以下,且绕组为三角-星形连接的变压器,可采用两相三继电器式的电流速断保护。  电压为220kV的变压器装设数字式保护时,除非电量保护外,应采用双重化保护配置。当断路器具有两组跳闸线圈时,两套保护宜分别动作于断路器的一组跳闸线圈。  
容量在170000KVA以下的变压器;  容量在170000KVA以上的变压器;  新投运变压器在调试期间;  变压器差动保护(电流速断)、重瓦斯保护任一保护退出时。  
该厂生产应执行大工业电价。  食堂、浴室、医务室等生活用电执行非居民照明电价。  该厂计费容量应按变压器容量收取。  电度电价应执行10kV的标准。  
变压器容量为1000~1600kVA,且电流速断保护不能满足灵敏性要求  变压器容量为2000~5000kVA,过电流保护时限大于0.5s  变压器容量为2000~5000kVA,且电流速断保护不能满足灵敏系数要求  变压器容量为1000~1600kVA,过电流保护时限大于0.5s  