二氧化碳灭火系统 七氟丙烷灭火系统 IG541混合气体灭火系统 热气溶胶灭火系统
可以选用七氟丙烷灭火系统来保护贵重仪器和设备 采用七氟丙烷灭火系统时,通讯机房的灭火浸渍时间应为 5min 七氟丙烷灭火系统应采用氮气增压输送,氮气的含水量不应大于0.006% 采用七氟丙烷灭火系统时,通讯机房的灭火设计浓度宜采用 10% 采用七氟丙烷灭火系统时,通讯机房的设计喷放时间不应大于 10s
七氟丙烷灭火剂的主要灭火机理为( ) 。 化学抑制 隔离 乳化 稀释
七氟丙烷灭火剂的灭火机理有化学抑制 七氟丙烷灭火系统的惰化设计浓度不应小于惰化浓度的 1.1 倍 七氟丙烷灭火系统扑灭图书资料库的火灾,灭火设计浓度宜采用 8% 七氟丙烷灭火系统在通信机房的设计喷放时间不应大于 8s
七氟丙烷的灭火机理主要的是化学抑制 七氟丙烷惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍 七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的1/2以上 七氟丙烷在通信机房的设计喷放时间不应大于8s
七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的 1.3倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的 1.1倍 某带油开关的配电室防护区,灭火设计浓度宜采用 9% 某通信机房和电子计算机房等防护区,采用的设计喷放时间为 10秒 七氟丙烷灭火系统应采用氮气增压输送,氮气的含水量不应大于0.006%
七氟丙烷灭火剂是一种无色无味、不导电的气体 七氟丙烷灭火剂的密度大约是空气密度的5倍 七氟丙烷灭火剂为洁净药剂,释放后不含有粒子或油状的残余物 七氟丙烷灭火剂是以液态的形式喷射到保护区内的
七氟丙烷灭火剂是一种无色无味、不导电的气体 七氟丙烷灭火剂的密度大约是空气密度的6倍 七氟丙烷灭火剂为洁净药剂,释放后不含有粒子或油状的残余物 七氟丙烷灭火剂是以气态的形式喷射到保护区内的 七氟丙烷灭火剂是由大分子组成的
七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的 1.3倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的 1.1倍 某带油开关的配电室防护区,灭火设计浓度宜采用 9% 某通信机房和电子计算机房等防护区,采用的设计喷放时间为 10秒 七氟丙烷灭火系统应采用氮气增压输送,氮气的含水量不应
大于0.006%
七氟丙烷灭火剂是一种无色无味、不导电的气体 七氟丙烷灭火剂的密度大约是空气密度的6倍 七氟丙烷灭火剂为洁净药剂,释放后不含有粒子或油状的残余物 七氟丙烷灭火剂是以气态的形式喷射到保护区内的 七氟丙烷灭火剂是由大分子组成的
七氟丙烷灭火剂属于卤代烷灭火剂 七氟丙烷灭火剂是一种无色无味、不导电的气体 七氟丙烷灭火剂以液态形式储存在储存容器中
D. 七氟丙烷灭火剂对人体不会有任何危害
七氟丙烷设计喷放时间要求比 IG541 短 IG541 的设计喷放时间不是越快越好 对固体表面火灾的灭火浓度而言,IG541 系统比七氟丙烷系统低 用于通讯机房的电气设备火灾时,所需的灭火浸渍时间,IG541 系统比七氟丙烷系统 长 七氟丙烷灭火系统防护区实际应用的灭火浓度不应大于灭火设计浓度的 1.3 倍
七氟丙烷灭火剂属于卤代烷灭火剂 七氟丙烷灭火剂不会破坏大气环境 七氟丙烷灭火剂具有灭火能力强、灭火剂性能稳定的特点 七氟丙烷灭火剂对人体不会有任何危害
七氟丙烷灭火剂属于卤代烷灭火剂 七氟丙烷灭火剂是一种无色无味、不导电的气体 七氟丙烷灭火剂以液态形式储存在储存容器中 D. 七氟丙烷灭火剂对人体不会有任何危害