报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所,可不设水流指示器 末端试水装置测试的内容包括水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常 安装试水阀是为了在必要时连接末端试水装置 并联设置雨淋阀组的雨淋系统,其雨淋阀控制腔的入口应设置倒流防止器
对于湿式系统、预作用系统,一个报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过500只 每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差不宜大于60m 雨淋报警阀组的电磁阀,其入口应设过滤器 报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面高度为1.2m 水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa
湿式系统不宜超过800只 预作用系统不宜超过800只 干式系统不宜超过500只 当配水支管同时设置保护吊顶下方和上方空间的洒水喷头时,应将两侧的洒水喷头都计入报警阀组控制的洒水喷头总数
保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统, 应设独立的报警阀组 干式系统每个报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过500只 当配水支管同时设置保护吊顶下方和上方空间的洒水喷头时,应只将下方、上方的喷头数量之和计入报警阀组控制的洒水喷头总数 每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差可为20m
湿式系统一个报警阀组控制的喷头数不宜超过800只 干式系统一个报警阀组控制的喷头数不宜超过700只 预作用系统一个报警阀组控制的喷头数不宜超过500只 当自动喷水灭火系统中的配水支管同时安装保护吊顶下方和上方空间的喷头时,应只将数量较多一侧的喷头计入报警阀组控制的喷头总数。
除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外, 每个防火分区、 每个楼层均应设水流指示器 仓库内顶板下喷头与货架内喷头应分别设置水流指示器 当水流指示器入口 前设置控制阀时, 应采用信号阀 水流指示器控制的喷头数量不应超过 500 个
报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所,可不设水流指示器 末端试水装置测试的内容,包括水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃 安装试水阀是为了在必要时连接末端试水装置 并联设置雨淋阀组的雨淋系统,其雨淋阀控制腔的入口应设置倒流防止器
水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋报警阀 干式报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过800只 保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统,应设独立的报警阀组 当配水支管同时设置保护吊顶下方和上方空间的洒水喷头时,应只将数量较多一侧的洒水喷头计入报警阀组控制的洒水喷头总数 报警阀距地面的高度宜为1.1m。设置报警阀组的部位应设有排水设施
湿式系统一个报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过500只 其他系统接入湿式系统时,应分别设置独立的报警阀组,其控制的洒水喷头数可不计入湿式报警阀组控制的洒水喷头总数 每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差不宜大于50m 置报警阀组的部位应设有排水设施,排水能力应满足报警阀调试、验收和利用试水阀门泄空系统管道的要求 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀
报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所,可不设水流指示器 末端试水装置测试的内容,包括水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃 安装试水阀是为了在必要时连接末端试水装置 并联设置雨淋阀组的雨淋系统,其雨淋阀控制腔的入口应设置倒流防止器
预作用系统一个报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过500只 干式系统一个报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过800只 每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差不宜大于50m 报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面的高度宜为1.5m 水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa
采用标准覆盖面积洒水喷头且喷头总数20只的局部应用系统可不设报警阀组 采用扩大覆盖面积洒水喷头且喷头总数15只的局部应用系统可不设报警阀组 不设报警阀组的局部应用系统,配水管不可与室内消防竖管连接 不设报警阀组的局部应用系统,其配水管的入口处应设过滤器和控制阀
水流指示器可以将水流信号转换成电信号 水流指示器具有报告火灾发生部位或区域的功能 当水流指示器入口前设置控制阀时,应采用止回阀 除报警阀组控制的喷头只保护防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器