你可能感兴趣的试题
水泵接合器处设置永久性标志铭牌,标明供水系统、供水范围和额定压力 按照接口、本体、连接管、安全阀、止回阀、放空管、控制阀的顺序安装水泵接合器 在办公楼北侧墙面安装水泵接合器,与墙面的门窗洞口之间的净距离为2.0m 在距离办公楼东侧外墙10m处安装地下水泵接合器,水泵接合器距离消防水池为17m
水泵接合器接口距室外消火栓或消防水池的距离宜为10~40m 墙壁水泵接合器安装高度距地面宜为0.7m 墙壁水泵接合器与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方 地下水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径 水泵接合器与给水系统之间不应设置除检修阀门以外其他的阀门
安装前应检查水泵接合器型号、规格是否符合设计要求 消防水泵接合器的位置必须符合设计要求 消防水泵接合器的安全阀、止回阀安装位置、方向应正确,阀门启闭灵活 地下式水泵接合器顶部进水口与井盖底面距离不大于500mm 地下式水泵接合器顶部进水口与井盖底面距离不大于400mm
组装式水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行 水泵接合器与给水系统之间不应设置除检修阀门以外的其他阀门 检查水泵接合器的外形与室外消火栓是否雷同 墙壁水泵接合器的安装应符合设计要求
向多个建筑供水的临时__消防给水系统,水泵接合器在每座建筑就近设置 水泵接合器与室外消火栓贴临布置 地下式消防水泵接合器安装在专用管井内 水泵接合器处应留有设置永久性标志铭牌等信息的位置
应安装在便于消防车接近使用的地点 墙壁式消防水泵接合器不应安装在玻璃墙下方 墙壁式消防水泵接合器与门窗洞口的净距不应小于 2.0m 距室外消火栓或消防水池的距离为 5m-40m 地下消防水泵接合器进水口与井盖底部的距离不应小于井盖的直径
止回阀的安装方向应使消防用水从室内流到室外消防车 地下消防水泵接合器应采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖 消防水泵接合器永久性固定标志应能识别其所对应的消防给水系统或水灭火系统 地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小 于井盖的直径 地下消防水泵接合器井的砌筑应有防水和排水措施
水泵接合器接口距室外消火栓或消防水池的距离宜为10~40m 墙壁水泵接合器安装高度距地面宜为0.7m 墙壁水泵接合器与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方 地下水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径 水泵接合器与给水系统之间不应设置除检修阀门以外其他的阀
安装前应检查水泵接合器型号、规格是否符合设计要求 消防水泵接合器的位置必须符合设计要求 消防水泵接合器的安全阀、止回阀安装位置、方向应正确,阀门启闭灵活 地下式水泵接合器顶部进水口与井盖底面距离不大于500mm 地下式水泵接合器顶部进水口与井盖底面距离不大于400mm
水泵接合器接口距室外消火栓或消防水池的距离宜为10~40m 墙壁水泵接合器安装高度距地面宜为0.7m 墙壁水泵接合器与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方 地下水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径 水泵接合器与给水系统之间不应设置除检修阀门以外其他的阀门
对组装式水泵接合器进行安装时,施工人员按接口、本体、连接管、安全阀、止回阀、放空管、控制阀的顺序进行 水泵接合器的接口的位置应方便操作,安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段,距离室外消防栓的距离为30m 地下水泵接合器进水口与井盖底面的距离为0.35m,其中井盖的半径为0.3m 地下消防水泵接合器井盖应采用铸铁井盖,并铸有"消防水泵接合器"标志
消火栓水泵接合器与消防通道之间不应设有妨碍消防车加压供水的障碍物 水泵接合器的安全阀及止回阀安装位置和方向应正确,阀门启闭应灵活 水泵接合器无须设置明显的耐久性指示标志 消防水泵接合器应采用消防车车载消防水泵进行充水试验,且供水最不利点的压力、流量应符合设计要求
查看水泵接合器的外观是否有瑕疵,油漆是否完整,形状尺寸和安装尺寸与提供的安装图纸是否相符 对照设计文件查看选择的水泵接合器的型号、名称是否准确、一致 水泵接合器的设置条件是否具备,其设置位置是否是在室外便于消防车接近和使用的地点 检查水泵接合器的外形与室外消火栓是否雷同,以免混淆而延误灭火 检查水泵接合器组件(包括单向阀、安全阀、控制阀等)是否齐全
当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口 水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于 15m,并不宜大于 40m 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 1.3~1.5m 临时__消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑就近设置 墙壁消防水泵接合器不应安装在玻璃幕墙下方
当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口 水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为1.3~1.5m 临时__消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑就近设置 墙壁消防水泵接合器不应安装在玻璃幕墙下方
地下消防水泵接合器井的砌筑有防水和排水措施 地下水泵接合器进水口与井盖底面的距离为0.35m,其中井盖的半径为0.3m 墙壁消防水泵接合器的安装距地面为 1.5m 地下水泵接合器井盖采用铸铁井盖,并铸有“消防水泵接合器”标志
水泵接合器接口距室外消火栓或消防水池的距离宜为10~40m 墙壁水泵接合器安装高度距地面宜为0.7m 墙壁水泵接合器与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方 地下水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径 水泵接合器与给水系统之间不应设置除检修阀门以外其他的阀门
消火栓水泵接合器与消防通道之间不应设有妨碍消防车加压供水的障碍物 水泵接合器的安全阀及止回阀安装位置和方向应正确,阀门启闭应灵活 水泵接合器应设置明显的耐久性指示标志 消防水泵接合器应采用消防车车载消防水泵进行充水试验,且供水点的压力、流量应符合设计要求
消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、放空管、止回阀、安全阀、控制阀的顺序进行 消防水泵接合器永久性固定标志应能识别其所对应的消防给水系统或水灭火系统,当有分区时应有分区标识 安装高度距地面宜为0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于4.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方 地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的直径; 地下消防水泵接合器井设置了防水和排水措施。
地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的直径 墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求,设计无要求时,其安装高度距地面宜为1.1m 消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行 安装在墙壁上的水泵接合器与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应大于2.0m