你可能感兴趣的试题
消防水枪按照喷水方式分类有直流水枪、喷雾水枪和多用途水枪三种基本型式 消防开关直流水枪的喷嘴为13mm、16mm、19mm三种规格 合格的消防水枪铸件表面应无结疤、裂纹及孔眼 消防离心式喷雾水枪的喷嘴为16mm一种规格 球阀转换式消防多用水枪的喷嘴为16mm、19mm两种规格
将消防水枪以喷嘴垂直朝上,从离地( 2.0±0.02)m 高处自由跌落到混凝土地面 2 次 将消防水枪以喷嘴垂直朝下,从离地( 2.0±0.02)m 高处自由跌落到混凝土地面 2 次 消防水枪轴线处于水平,从离地( 2.0±0.02)m 高处自由跌落到混凝土地面 2 次 消防水枪轴线处于水平,从离地( 2.0±0.02)m 高处自由跌落到混凝土地面 1 次
将水枪缓慢加压至最大工作压力的1.2倍,保压2min,水枪不应出现裂纹、变形 将水枪缓慢加压至最大工作压力的1.5倍,保压2min,水枪不应出现裂纹、变形 将水枪缓慢加压至最大工作压力的1.2倍,保压5min,水枪不应出现裂纹、变形 将水枪缓慢加压至最大工作压力的1.5倍,保压5min,水枪不应出现裂纹、变形
1.5±0.05 1.8士0.02 2.0±0.02 2.2士0.05
水枪应从距地(1.5±0.02)M高处自由跌落 水枪应从距地(2.0±0.02)M高处自由跌落 水枪应从距地(1.8±0.02)M高处自由跌落 水枪应从距地(2.2±0.02)M高处自由跌落
发生火灾时,应迅速打开消火栓箱门,然后从卷盘上拉岀轻便消防水龙,将水龙上的接口一端与室内自来水管或消防供水管道上的接头进行连接 顺时针打开消防给水管道阀门,拉直消防水带,同时将水枪上的开关转换到“开”的位置,双手紧握水枪,喷水灭火 逆时针打开消防给水管道阀门,拉直消防水带,同时将水枪上的开关转换到“开”的位置,双手紧握水枪,喷水灭火 灭火完毕,关闭消防给水管道阀门、水枪阀门,将轻便消防水带冲洗干净,置于阴凉干燥处晾干后,按原安置方式置于卷盘上 灭火完毕,打开消防给水管道阀门、水枪阀门,将轻便消防水带冲洗干净,置于阴凉干燥处晾干后,按原安置方式置于卷盘上
水枪应从距地(1.5±0.02)M高处自由跌落 水枪应从距地(2.0±0.02)M高处自由跌落 水枪应从距地(1.8±0.02)M高处自由跌落 水枪应从距地(2.2±0.02)M高处自由跌落
分水器、集水器进水口与出水口尺寸、型式 泡沫枪、吸水管进水口与出水口尺寸、型式 消防水带、消防水枪进水口与出水口尺寸、型式 移动消防炮、消防水带进水口与出水口尺寸、型式
合格消防水枪铸件表面应无结疤、裂纹及孔眼。使用小刀轻刮消防水枪铝制件表面,查看是否做阳极氧化处理。 将水枪以喷嘴垂直朝上、喷嘴垂直朝下(旋转开关处于关闭位置)以及水枪轴线处于水平(若有开关时,开关处于水枪轴线之下处并处于关闭位置)三个位置。从离地2.0m+0.02m高处(从水枪的最低点算起)自由跌落到坚硬的土地面上。 水枪在每个位置各跌落两次,然后再检查水枪。如跌落后出现消防接口断裂或不能正常操纵使用的,则判定该产品不合格。 封闭水枪的出水端,将水枪的进水端通过接口与手动试压泵或电动试压泵装置相连,排除枪体内的空气,然后缓慢加压至最大工作压力的1.5倍,保压2min,水枪不应出现裂纹、断裂或影响正常使用的残余变形。
水枪应从距地(1.5±0.02)m 高处自由跌落 水枪应从距地(1.8±0.02)m 高处自由跌落 水枪应从距地(2.0±0.02)m 高处自由跌落 水枪应从距地(2.2±0.02)m 高处自由跌落
消防水枪按照喷水方式分类有直流水枪、喷雾水枪和多用途水枪三种基本型式 消防开关直流水枪的喷嘴为13mm、16mm、19mm三种规格 合格的消防水枪铸件表面应无结疤、裂纹及孔眼 消防离心式喷雾水枪的喷嘴为16mm一种规格 球阀转换式消防多用水枪的喷嘴为16mm、19mm两种规格