你可能感兴趣的试题
临时用房的建筑面积之和为3000㎡时,其火灾延续时间可为lh 在建工程建筑面积之和大于1000㎡时,应设置临时室外消防给水系统 在建工程的体积大于30000m³时,其火灾延续时间不应小于2h 临时室外消防给水干管的管径不应小于DN100
5000m3 10000m3 20000m3 30000m3
临时室外消防给水干管的管径采用DN100 设置了两根室内临时消防坚管 每个室内消火栓处只设置接口,未设置消防水带和消防水枪 在建工程临时室外消防用水量按火灾延续时间1.00h确定
5000m3 8000m3 10000m3 20000m3
临时室外消防给水干管的管径采用DN100 设置了两根室内临时消防竖管 每个室内消火栓处只设置接口,未设置消防水带和消防水枪 在建工程临时室外消防用水量按火灾延续时间1.00h确定
5000m3 8000m3 10000m3 20000m3
5000m3 10000m3 20000m3 30000m3
临时室外消防给水干管的管径采用DN100 设置了两根室内临时消防竖管 每个室内消火栓处只设置接口,未设置消防水带和消防水枪 在建工程临时室外消防用水量按火灾延续时间1.00h确定
建筑高度大于24m的在建工程应设置临时室内消防给水系统 消防水泵接合器与室外消火栓距离宜为11~15m 严寒和寒冷地区的现场临时消防给水系统,应采取防冻措施 消火栓接口或软管接口的间距,多层建筑不大于50m
24 30 000 20 35 000 30 40 000 35 45 000
建筑面积之和为 1500 ㎡的临时用房 建筑面积之和为 2000 ㎡的临时用房 单体体积为 2000 ㎡的在建工程 单体体积为 50000 ㎡的在建工程
在建工程结构施工完毕的每层楼梯处应设置消防水枪、 水带及软管, 且每个设置点不应少于 2 套 建筑高度大于 24m 或单体体积超过 30000m³ 的在建工程, 应设置临时室内消防给水系统 设置临时室外消防给水系统的在建工程, 各结构层均应设置室内消火栓接口及消防软管接口, 消火栓接口或软管接口的间距, 多层建筑不应大于 50m, 高层建筑不应大于 30m 临时用房建筑面积之和大于 1000m² 或在建工程单体体积大于 30000m³ 时, 应设置临时室外消防给水系统