除地下建筑外,无窗房间的内部装修材料的燃烧性能等级,除A级外,应在本规范规定的基础上提高一级 消防水泵房、排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、通风和空调机房等,其内部所有装修均应采用B1级装修材料 无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料 地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚装修材料应采用B1级装修材料,其他部位应采用不低于B2级的装修材料 地下民用建筑的疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚、墙面和地面的装修材料应采用A级装修材料
疏散走道和安全出口门厅的顶棚采用B1级装修材料, 其他装修应采用不低于B1级装修材料 无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间的顶棚、墙面和地面应采用A级装修材料
地上民用建筑的水平疏散走道,其顶棚可采用石膏板吊顶进行装修 地上民用建筑的水平疏散走道,其墙面可采用难燃木材进行装修 地上民用建筑的水平疏散走道,其地面可采用氯纶地毯板进行装修 地下民用建筑的疏散走道,其顶棚可采用纤维石膏板进行装修 地下民用建筑的疏散走道,其地面可采用大理石进行装修
民用建筑和人防工程中的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集场所疏散路线以及疏散出口处 歌舞游艺场所的疏散走道和其他主要疏散路线以及疏散出口处 除二类高层居住建筑外的高层民用建筑,其走道和安全出口处 所有高层民用建筑,其走道和安全出口处 多层单元式住宅的安全出口处
地下民用建筑安全出口的门厅 防烟楼梯间 上下层相连通的中庭 建筑内的厨房 地上建筑内水平疏散通道
除地下建筑外,无窗房间的内部装修材料的燃烧性能等级,除A级外,应在本规范规定的基础上提高一级 消防水泵房、排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、通风和空调机房等,其内部所有装修均应采用B1级装修材料 无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料 地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚装修材料应采用B1级装修材料,其他部位应采用不低于B2级的装修材料 地下民用建筑的疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚、墙面和地面的装修材料应采用A缎装修材料
无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料 地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚装修材料应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料 图书室、资料室、档案室和存放文物的房间,其顶棚、墙面应采用A级装修材料,地面应采用不低于B1级的装修材料 防烟分区的挡烟垂壁,其装修材料应采用A级 建筑物内的厨房,其顶棚、墙面、地面均应采用B1级装修材料
除地下建筑外,无窗房间的内部装修材料的燃烧性能等级,除A级外,应在本规范规定的基础上提高一级 消防水泵房、排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、通风和空调机房等,其内部所有装修均应采用B1级装修材料 无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料 地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚装修材料应采用B1级装修材料,其他部位应采用不低于B2级的装修材料 地下民用建筑的疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚、墙面和地面的装修材料应采用A缎装修材料
民用建筑中的观众厅、展览厅、多功能厅等人员密集场所疏散路线以及疏散出口处 歌舞游艺场所的疏散走道和其他主要疏散路线以及疏散出口处 一类高层民用建筑的走道和安全出口处 所有高层民用建筑的走道和安全出口处 多层单元式住宅的安全出口处