吹扫—试压—冲洗 吹扫—冲洗—试压 冲洗—吹扫—试压 冲洗—试压—吹扫
引风(或氮气)时要注意安全,防止串压或超压。 爆破口和现场必须由专人监护 在爆破气流涉及范围内应拉警戒线隔离,以免爆破伤人 爆破吹扫时到预定压力未爆时,应缓慢提__力直至爆破
吹扫介质采纳压缩空气 吹扫介质严禁采纳氧气 吹扫出口前禁止站人 按主管、支管、庭院管的依次吹扫 应对完工管段内各类设备都进行吹扫
待工艺管道吹扫比较干净后,再吹扫仪表 先吹扫仪表引压管线,从放空阀处排污,待吹扫干净后再吹扫变送器膜盒 变送器膜盒应长时间吹扫,以免吹扫不彻底 排污时,一定要用容器接入,并倒入指定地点,严禁随意排放
每次钢管吹扫长度不宜超过1000m 吹扫口应设在开阔地段并加固,吹扫时应设安全区域,吹扫出口前严禁站人 吹扫管段内的调压器、阀门、孔板、过滤网、燃气表等设备不应参与吹扫,待吹扫合格后再安装复位 吹扫介质宜采用压缩空气
吹扫的设备及管道应与吹扫系统隔离 吹扫的顺序应按主管,支管,疏排管的顺序依次进行 吹扫排放的脏物不得污染环境,严禁随意排放 吹扫前应设置禁区
吹扫介质采用压缩空气 吹扫介质严禁采用氧气 吹扫出口前严禁站人 按主管,支管,庭院管的顺序吹扫 应对完工管段内各类设备都进行吹扫
吹扫口应设在开阔地段并加固,吹扫时应设安全区域,吹扫出口前严禁站人 吹扫压力不得大于管道的设计压力,且不应大于0.25MPa 吹扫介质宜采用空气 吹扫合格设备复位后,不得再进行其它作业
每次钢管吹扫长度不宜超过1000m 吹扫口应设在开阔地段并加固,吹扫时应设安全区域,吹扫出口前严禁站人 吹扫管段内的调压器、阀门、孔板、过滤网、燃气表等设备不应参与吹扫,待吹扫合格后再安装复位 吹扫介质宜采用压缩空气,严禁采用氧气和可燃性气体
吹扫范围内的管道安装工程,已按设计图纸全部完成 管道安装检验合格后,应由施工单位负责组织吹扫工作,并应在吹扫前编制吹扫方案 应按庭院管、支管、主管的顺序进行吹扫,吹扫出的脏物不得进入已合格的管道 吹扫管段内的调压器、阀门、孔板、过滤网、燃气表等设备等不应参与吹扫,待吹扫合格后再安装复位 吹扫口应设在开阔地段并加固,吹扫时应设安全区域,吹扫出口前严禁站人
吹扫管段内的调压器、阀门、等设备应参与吹扫 吹扫口应设在开阔地段并加固,吹扫出口前严禁站人 吹扫介质宜采用压缩空气,严禁采用氧气和可燃性气体
吹扫范围内的管道安装工程,已按设计图纸全部完成 管道安装检验合格后,应由施工单位负责组织吹扫工作,并应在吹扫前编制吹扫方案 应按庭院管、支管、主管的顺序进行吹扫,吹扫出的脏物不得进入已合格的管道 吹扫管段内的调压器、阀门、孔板、过滤网、燃气表等设备等不应参与吹扫,待吹扫合格后再安装复位 吹扫口应设在开阔地段并加固,吹扫时应设安全区域,吹扫出口前严禁站人