当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

系统在正常监控状态下,手动按下应急照明控制器()按钮,应急照明控制器发 出手动应急启动信号,显示()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

集中电源集中控制型系统的灯具的电源由应急照明集中电源提供,特殊情况下由灯具自带的蓄电池提供  集中电源非集中控制型系统控制方式由应急照明控制器集中控制  系统正常状态时,市电接入应急照明集中电源,用于正常工作和电池充电,通过各防火分区设置的应急照明分配电装置将集中电源的输出提供给灯具。应急照明控制器实时监测  发生火灾时,应急照明控制器接收到消防联动信号后,控制系统转入应急状态  
消防控制室应能分别通过手动、 自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统或集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,将其从主电工作状态切换到应急工作状态  集中控制型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明控制器实现  集中电源型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电装置实现  火灾确认后,立即切断所有区域的非消防电源  
应急照明控制器未向系统内应急照明集中电源发出联动控制信号  消防应急灯具损坏无法正常工作  系统内应急照明集中电源未转入应急输出  应急照明配电箱无信号输出  
非火灾状态下,切断应急照明配电箱的主电源,灯具持续点亮时间为1.0h  非火灾状态下,切断防火分区正常照明电源,该区域应急灯具应急点亮  火灾发生后系统自动应急启动,A型集中电源、A型应急照明配电箱应保持主电源输出  手动操作应急照明控制器的一键启动按钮,集中电源应转入蓄电池电源输出、应急照明配电箱应切断主电源的输出  
应急工作时间  应急照明控制器的指示状态  应急照明集中电源和应急照明控制器的状态  转入应急工作状态的控制功能  
分别操作自带电源型系统的手动转换装置和模拟消防联动自带电源型系统的应急照明配电箱,系统应转入应急工作状态  分别操作集中应急电源的手动转换控制装置和模拟消防联动集中电源型系统的集中应急电源或应急照明分配电装置,系统应转入应急工作状态  分别操作应急照明分配电装置的转换开关和模拟消防联动集中电源型系统的应急照明分配电装置,应急照明分配电装置供电的所有消防应急灯具应转入应急工作状态  模拟消防联动控制信号,应急照明控制器应控制相关消防应急灯具转入应急工作状态  手动控制消防应急照明控制器,使消防应急灯具转入应急工作状态,相关消防应急灯具应转入应急工作状态  
系统设置多台应急照明控制器时,应设置一台起集中控制功能的应急照明控制器  具有一种疏散指示方案的场所,系统应设置可变疏散指示方向功能  非火灾状态下,系统正常工作模式的设计应保持主电源为灯具供电  火灾发生时,系统自动应急启动应由火灾报警控制器或火灾报警控制器(联动型)的 火灾报警输出信号作为系统自动应急启动的触发信号  
非火灾状态下,系统内非持续型照明灯的光源应保持熄灭状态  非火灾状态下,应保持主电源为灯具供电  火灾确认后,应能手动控制系统的应急启动  设置区域火灾报警系统的场所,灯具采用集中电源供电时,集中电源接收到火灾报警 控制器的火灾报警输出信号后,应自动转入主电源输出  
关闭应急照明控制器的主程序,系统内的消防应急灯具应能处于原有状态,等待主程序重新启动  断开任一消防应急灯具与应急照明控制器间连线,应急照明控制器应发出声、光故障信号,并显示故障部位  应急照明控制器应能控制任何消防应急灯具从主电工作状态转入应急工作状态  断开应急照明控制器的主电源,使应急照明控制器由备电工作,应急照明控制器在备电工作时各种控制功能应不受影响  
应急照明控制器应安装在消防控制室或值班室内  应急照明控制器应能防止非专业人员操作  应急照明集中电源应能以手动、自动两种方式转入应急状态,且应设只有专业人员可操作的强制应急启动按钮。  应急照明集中电源每个输出支路均应单独保护,且任一支路故障不应影响其他支路的正常工作  应急工作时间应不小于其本身标称的应急工作时间  
手动控制自带电源型消防应急照明和疏散指示系统的主电工作状态和应急工作状态的转换  分别通过手动和自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统.集中控制型消防应急照明和疏散指示系统从主电工作状态切换到应急工作状态  受消防联动控制器控制的系统应能将系统的故障状态和应急工作状态信息传输给消防控制室图形显示装置  不能通过手动和自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统.集中控制型消防应急照明和疏散指示系统从主电工作状态切换到应急工作状态  
集中控制型系统中设置有应急照明控制器,应急照明控制器采用通信总线与其配接的集中电源或成急照明配电箱连接,并进行数据通信  在集中控制型系统中,应急照明控制器通过集中电源或应急照明配电箱控制灯具的工作状态,集中电源或应急照明配电箱也可直接联锁控制灯具的工作状态  非集中控制型系统中应设置应急照明控制器,应急照明集中电源或应急照明配电箱通过配电回路与其配接的灯具连接,为灯具供配电。  非集中控制型系统中,应急照明集中电源或应急照明配电箱直接控制其配接灯具的工作状态  
应急照明控制器应安装在消防控制室或值班室内  应急照明控制器应能防止非专业人员操作  应急照明控制器应能控制并显示与其相连的所有消防应急灯具的工作状态,并显示应急启动时间  应急照明控制器应有主、备用电源的工作状态指示,能实现主、备用电源的自动转换,且备用电源应能保证应急照明控制器正常工作3h  
操作自带电源型系统的手动转换装置,系统进入应急工作状态  模拟消防联动控制信号,应急照明控制器应控制相关消防应急灯具转入应急工作状态  应急照明控制器应能控制并显示系统内所有的消防应急灯具、消防应急电源的工作状态  手动控制消防应急照明控制器,使消防应急灯具转入应急工作状态  
应急照明控制器应能接收火灾自动报警系统的火灾报警信号或联动控制信号  应急照明控制器的主电源应由消防电源供电  应急照明控制器的备用电源应至少使控制器在主电源中断后工作5h  集中电源集中控制型系统,应由应急照明控制器控制系统内的应急照明集中电源、应急照明分配电装置和相应的消防应急灯具及其他附件实现工作状态的转换  
分别操作自带电源型系统的手动转换装置和模拟消防联动自带电源型系统的应急照明配电箱,系统应转入应急工作状态  分别操作集中应急电源的手动转换控制装置和模拟消防联动集中电源型系统的集中应急电源或应急照明分配电装置,系统应转入应急工作状态  分别操作应急照明分配电装置的转换开关和模拟消防联动集中电源型系统的应急照明分配电装置,应急照明分配电装置供电的所有消防应急灯具应转入应急工作状态  模拟消防联动控制信号,应急照明控制器应控制相关消防应急灯具转入应急工作状态  手动控制消防应急照明控制器,使消防应急灯具转入应急工作状态,相关消防应急灯具应转入应急工作状态
  

热门试题

更多