弯管直径D为800~1400mm的圆形弯管当其弯管角度为90°时,其中节的最少节数应为( )。
查看本题答案
包含此试题的试卷
城建档案管理员《单项选择》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
在矩形风管的弯管制作中下列弯管必须设置导流叶片的是a为一个平面边长
曲率半径为a的内外同心弧形弯管,a大于500mm
曲率半径为2a的内外同心弧形弯管,a大于500mm
曲率半径为a的内外非同心弧形弯管,a大于500mm
曲率半径为2a的内外非同心弧形弯管,a大于500mm
弯管的主要形式各种角度的__________U形管来回弯弧形弯等
计算题某管弯曲半径为400mm弯管角度为120℃计算其弯曲部分长度
直径≤100mm的铜和铜合金管需弯管时应采取
冷弯
热弯
压制弯头
焊接弯头
直径不大于100mm的铜和铜合金管需弯管时应采取
冷弯
热弯
压制弯头
焊接弯头
更换直径100mm以下和管道时如果新管段有弯管部分或者新管很长均应进行通球试验球的直径为管子内径的
100%
90%
85%
某管弯曲半径为400mm弯管角度为120°计算其 弯曲部分长度?
圆形风管直径D=1000mm弯管曲率半径是
0.5D
1D
1.5D
2D
某管弯曲半径为400mm弯管角度为120℃计算其弯曲部分长度?
由于管子具有一定的弹性当弯管结束时会弹回一个角度根据经验对于一般碳素钢管当弯曲半径取公称直径的4倍在
70~90
50~70
30~50
20~30
关于弯管制作技术要求下列说法正确的有
弯管宜采用壁厚为无公差的管子制作
__钢管的弯曲半径宜大于管子外径的3.5倍
承受外压的弯管,其圆度不大于8%
弯管制作后的最小厚度不得小于直管的设计壁厚
输送毒性程度为极度危害介质的弯管,每米管端中心偏差值不得超过 1.5mm
已知要制作的弯管的曲率半径R=100mm计算90℃弯管热煨时的最小加热长度
40DN弯管表示弯管的为其公称直径的40倍
弯曲角度
长度
曲率半径
曲率直径
矩形风管弯管的制作一般应采用曲率半径为一个平面边长的 内外同心弧形弯管当采用其他形式的弯管平面边长大
400
500
600
800
无芯弯管弯管模凹槽采用半圆形其比管材半径1mm
大
小
等于
不确定
常用的管柄弯管器适用于弯直径mm以下小批量的管子
30
20
10
50
手动弯管器可以弯制公称直径不超过__________mm的管子
在有芯弯管中若弯管的直径相同弯曲半径不同只需换即可
一套相应的弯管模
弯管模胎
夹头
冷弯直径以下的管子可以使用弯管器俗称柄子手工板弯
15mm
20mm
25mm
35mm
用带防腐层或不带防腐层的输送管为原管在现场专用弯管机上弯制的小角度的弯管称为
原管弯管
小角度弯管
热弯管
冷弯管
热门试题
更多
防火阀和排烟阀的检查数量不得少于个
制冷系统的吹扫排污应采用压力为MPa的干燥压缩空气或氮气
硬聚氯乙烯风管的直径或边长大于mm时其风管与法兰的连接处应设加强板
风管表面应平整凹凸不大于mm
在进行槽边排风罩设计时下列措施不能减少其排风量的是
当咬口板材厚度为0.5~1.0mm时按扣式直线咬平的外滚咬口预留尺寸为mm
洁净室垂直单向流和非单向流的测点应选择在距墙或围护结构内表面m处作为工作区
水箱集水器分水器贮冷罐等设备的平面位置允许偏差为mm
对于工作压力大于MPa且在主干管上起到切断作用的阀门应进行强度和严密性试验合格后方准使用
通风与空调系统总风量调试结果与设计风量的偏差不应大于
测定洁净室含尘浓度时每个测点的最少采样时间为min
管道防潮层的检查数量为
用玻璃纤维布作绝热保护层的风管其检查数量为
测定空调系统的噪声时应避免本底噪声对测量的干扰如声源噪声与本底噪声相差不到10dB则应扣除因本底噪声干扰的修正量其扣除量为当二者相差3dB时从测量值中减去dB
装配式洁净室围护的内外板均应用mm钢板压制
压缩机吸气水平管氨的坡度应为
相邻不同级别的洁净室之间和洁净室与非洁净室之间静压差不应小于Pa
支架吊架生根通常采用膨胀螺栓螺栓至混凝土构件边缘的距离应不小于螺栓直径的倍
检测高效过滤器时将计数器的等动力采样头放在过滤器的下风侧以mm/s的速度移动沿其表面边框和封头胶处扫描
百叶式风口的叶片平行度允许偏差为
冷却塔的喷水出口宜向下与水平呈夹角
直径为300mm的圆形风管的芯管其外径允许偏差为mm
玻璃管水银温度计的测量范围是℃
圆形风管直径D或矩形风管长边尺寸b≤300mm的中低压系统无机玻璃钢风管板材厚度应为mm
空调洁净房间噪声的测点一般选择在房间中心距地面m处
组装式空调器的接缝应采用mm厚的闭孔海绵橡胶板垫片密封
风管系统中的弯管三通四通各类变径及异型管导流叶片合法兰等称为
在风管穿过需要封闭的防火墙体或楼板时应设预埋管其钢板厚度不应小于mm
氟利昂压缩机的排气管坡向油分离器坡度应为
过滤器安装在的洁净室都必须检测
热门题库
更多
城建档案管理员
水利工程五大员
注册城市规划师
房地产估价师
宏观经济政策与发展规划
工程项目组织与管理
项目决策分析与评价
现代咨询方法与实务
安全工程师
土地管理基础与法规
土地估价理论与方法
土地估价实务基础
土地估价案例与报告
土地估价相关知识
投资项目管理师
安全评价师