通风与空调系统总风量调试结果与设计风量的偏差不应大于( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

系统总风量调试结果与设计风量的偏差不应大于10%  空调冷热水、冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于10%  舒适空调的温度、相对湿度应符合设计的要求  风口风量与设计偏差应小于10%  
系统总风量实测值与设计风量的偏差不应大于10%  系统空气处理机组应能在设计参数范围内对风机实现变频调速  空气处理机组新风量实测值与设计新风量的允许偏差为0~+10%  空调冷(热)水系统、冷却水系统总流量与设计流量的偏差不应大于10%  各变风量末端装置的最大风量调试结果与设计风量的偏差不应大于-5%~+15%  
设备单机试运转前进行口头完全技术交底  通风系统的连续试运行应不少于2h  空调系统带冷(热)源的连续运行运行应不少于8h  系统总风量实测值与设计风量的偏差允许值不应大于10%  空调冷(热)水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于10%  
系统总风量测试结果与设计风量偏差不应大于10%  系统冷热水、冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于10%  空调室内噪声应符合设计规定要求  系统平衡调整后,各空调机组的水流量应符合设计要求,允许偏差为15%  
监测与控制系统的检验、调整与联动运行  系统总风量实测值与设计风量的偏差允许值不应大于20%  室内空气参数的测定和调整  空调水系统的测定和调整  防排烟系统测定风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差,并调整至符合设计与消防的规定  
单向流洁净室系统的系统总风量调试结果与设计风量的允许偏差为0~20%  室内各风口风量与设计风量的允许偏差为15%  单向流洁净室系统的室内截面平均风速的允许偏差为10%  邻不同级别洁净室之间和洁净室与非洁净室之间的静压差不应小于5Pa  截面风速不均匀度不应大于0.25  
系统总风量调试结果与设计风量的允许偏差不应大于15%  各风口及吸风罩的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%  空调冷(热)水系统的总流量与设计流量的偏差不应大于15%  变流量系统的各空气处理机组的水流量允许偏差应为10%  制冷机及冷却塔的水流量与设计流量的偏差不应大于10%  
设备单机试运转前进行口头完全技术交底  通风系统的联系试运行应不少于2h  空调系统带冷(热)源的连续运行运行应不少于8h  系统总风量实测值与设计风量的偏差允许值不应大于10%  空调冷(热)水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于10%  
系统总风量实测值与设计风量的偏差不应大于 10%  系统空气处理机组应能在设计参数范围内对风机实现变频调速  空气处理机组新风量实测值与设计新风量的允许偏差为 0~+10%  空调冷(热)水系统、冷却水系统总流量与设计流量的偏差不应大于 10%  各变风量末端装置的最大风量调试结果与设计风量的偏差不应大于-5%~+15%  