具有架空进线的35kV及以上的敞开式__配电装置中,如架空进线采用双回路杆塔,有同时遭到雷击的可能,确定阀式避雷器与变压器最大电气距离时,应按( )考虑。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

与架空线路连接的三绕组自耦变压器、变压器(包括与两台电机相连的三绕组变压器)的低压绕组如有开路运行的可能时;  架空线未在2km进线段装设避雷线,与架空线路连接的三绕组自耦变压器、变压器;  采用一个半断路器接线的变压器;  与架空线路连接的发电厂双绕组变压器,有发电机断开由__侧倒送厂用电的情况。  
63kV敞开式配电装置中,每段母线上不宜装设接地刀闸或接地器  63kV敞开式配电装置中,断路器两侧隔离开关的断路器侧和线路隔离开关的线路侧,宜配置接地开关  气体绝缘金属封闭开关设备宜设隔离断口  屋内、外配电装置的隔离开关与相应的断路器和接地刀闸之间应装设闭锁装置  
发电厂和变电所应采取措施防止或减少近区雷击闪络  发电厂、变电所的35kV及以上电缆进线段,在电缆与架空线的连接处应装设阀式避雷器,其接地端应与电缆金属外皮连接  自耦变压器可以在其两个自耦合的绕组出线上装设阀式避雷器  35~220kV开关站,应根据其重要性和进线路数等条件,在母线上或进线上装设阀式避雷器  变电所的3~10kV配电装置,应在每组母和架空进线上装设金属氧化物避雷器  
2km架空进线保护段范围内的杆塔耐雷水平应符合标准规定要求,应采取措施防止或减少近区雷击闪络  具有架空进线电气设备采用标准绝缘水平的330kV发电厂和变电所敞开式__配电装置中,金属氧化物避雷器至主变压器的距离,对于单、双、三和四回进线的情况,分别为90m、140m、170m和190m。对于其他电器的最大距离可相应增加35%  敞开式发电厂和变电所采用一个半断路器主接线时,金属氧化物避雷器宜装设在每回线路的入口和每一主变压器回路上,母线较长时是否需要装设避雷器可通过校验确定  采用GIS,主接线为一个半断路器的发电厂和变电所,金属氧化物避雷器宜安装于每回线路的入口,每组母线上是否安装需经校验确定  范围Ⅱ的变压器和__并联电抗器的中性点经接地电抗器接地时,中性点上应装设排气式避雷器保护  
10kV及35kV系统均采用不接地方式  10kV及35kV系统均采用经消弧线圈接地方式  10kV系统采用高电阻接地方式,35kV系统采用低电阻接地方式  10kV系统采用经消弧线圈接地方式,35kV系统采用不接地方式  
沿全线增加架设避雷线;  在架空线1~2km的进线段架设避雷线;  在线路侧装设一组金属氧化锌避雷器;  架空出线进入配电装置前采用长度不超过50m的电缆进线段。  
只设置LA3、LA4  只设置LA1、LA2、LA3、LA4  只设置LA1、LA2  设置LA1、LA2、LA3、LA4、LA5、LA6  
只设置LA7、LA8、LA9、LA10  采用独立避雷针保护,不设置避雷器  只设置LA11、LA12、LA13、LA14  设置LA7、LA8、LA9、LA10、LA11、LA12、LA13、LA14  
330kV、110kV配电装置布置最小安全净距时,一般不考虑带电检修  110~220kV母线避雷器和电压互感器宜合用一组隔离开关  330kV线路并联电抗器回路应装设断路器  330kV母线避雷器不应装设隔离开关  