你可能感兴趣的试题
低位安装在疏散走道及其转角处时,应安装在距地面(楼面)1 m以下的墙上 安装在地面上时,灯具的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理 标志灯具表面应与地面平行,与地面高度差不宜大于3mm,与地面接触边缘不宜大于2mm 应急标志灯具在安装时,箭头指示方向或导向光流流动方向应与疏散方向一致
低位安装在疏散走道及其转角处时,应安装在距地面(楼面)1m以下的墙上 安装在地面上时,灯具的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理 标志灯具表面应与地面平行,与地面高度差不宜大于2mm 应急标志灯具在安装时,箭头指示方向或导向光流流动方向应与疏散方向一致
在顶部安装时,灯具上边与顶棚距离宜大于20mm 安装在地面上时,标志灯具表面与地面高度差不宜大于1mm 低位安装在疏散走道及其转角处时,标志表面应与墙面平行 在安装大型室内公共场所疏散走道上的为保持视觉连续的消防应急标志灯具时,导向光流流动方向应与疏散方向相反
消防应急灯具与供电线路之间应采用插头连接; 消防应急灯具安装后对人员正常通行不要产生影响, 消防应急标志灯具周围要保证无遮挡物; 带有疏散方向指示箭头的消防应急标志灯具在安装时应保证箭头指示的疏散方向与疏散方向相同; 指示出口的消防应急标志灯具应固定在坚固的墙上或顶棚下, 安装方式必须嵌墙安装。
消防应急灯具与供电线路之间不能使用插头连接 消防应急灯具安装后对人员正常通行不要产生影响,且周围要保证无遮挡物 指示出El的消防应急标志灯具应固定在坚固的墙上或顶棚下 指示出口的消防应急标志灯具,其安装方式可以明装,也可以嵌墙安装 消防应急灯具宜安装在不燃烧墙体和难燃烧装修材料上
低位安装在疏散走道及其转角处时,应安装在距地面(楼面)1m以下的墙上 安装在地面上时,灯具的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理 标志灯具表面应与地面平行,与地面高度差不宜大于3mm,与地面接触边缘不宜大于2mm 应急标志灯具在安装时,箭头指示方向或导向光流流动方向应与疏散方向一致
低位安装在疏散走道及其转角处时,应安装在距地面(楼面)1m以下的墙上 安装在地面上时,灯具的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理 地面标志灯具表面应与地面平行,与地面高度差不宜大于3mm,与地面接触边缘不宜大于2mm 应急标志灯具在安装时,箭头指示方向应与疏散方向一致
消防应急标志灯具周围无遮挡物 带有疏散方向指示箭头的消防应急标志灯具箭头指示的疏散方向与疏散方向相同 消防应急照明灯具安装时,在正面迎向人员疏散方向,未有防止造成眩光的措施。 作为辅助指示的蓄光型标志牌安装在与标志灯具指示方向相同的路线上,代替标志灯具 消防应急灯具安装在B级装修材料上