当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

在细水雾灭火系统的喷头安装要求中,喷头与管道的连接宜采用端面密封或(  ),不应采用聚四氟乙烯、麻丝、黏结剂等作密封材料。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

对于喷头的喷孔易被外部异物堵塞的场所,应选用具有相应防护措施且不影响细水雾喷放效果的喷头  对于腐蚀性环境应选用采用防腐材料或具有防腐镀层的喷头  对于电子数据处理机房、通信机房的地板夹层,宜选择适用于低矮空间的喷头  对于电气火灾危险场所的细水雾灭火系统不宜采用离心式细水雾喷头  对于闭式系统,应选择响应时间指数不大于50(m•s)0.5的喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃,且同一防护区内应采用相同热敏性能的喷头  
对于喷头的喷孔易被外部异物堵塞的场所,应选用具有相应防护措施且不影响细水雾喷放效果的喷头  对于腐蚀性环境应选用采用防腐材料或具有防腐镀层的喷头  对于电子数据处理机房、通信机房的地板夹层,宜选择适用于低矮空间的喷头  对于电气火灾危险场所的细水雾灭火系统不宜采用离心式细水雾喷头  对于闭式系统,应选择响应时间指数不大于50(m·s)0.5的喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃,且同一防护区内应采用相同热敏性能的喷头  
安装过程中不得对喷头进行拆装、改动  喷头的安装应采用专用扳手进行  货头可带装饰罩  喷头与管道的连接宜采用聚四氟乙烯作密封材料  
喷头与管道连接处的密封材料宜采用麻丝作为密封材料  安装时不得对喷头做拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层  安装在易受机械损伤处的喷头,应加设喷头保护罩  不带装饰罩的喷头,其连接管管端螺纹不应露出吊顶  
安装时,应根据设计文件逐个核对其生产厂标志、型号、规格和喷孔方向  安装时,在符合设计要求的情况下可以对喷头进行拆装、改动  喷头安装高度、间距,与吊顶、门、窗、洞口或障碍物的距离符合设计的要求  不带装饰罩的喷头,其连接管管端螺纹应紧贴吊顶  喷头与管道的连接宜采用端面密封或O型圈密封,不应采用聚四氟乙烯、麻丝、粘结剂等作密封材料  
细水雾灭火系统适用于扑救相对封闭空间内的可燃固体表面火灾、可燃液体火灾、带电设备火灾  局部应用的开式细水雾灭火系统,其喷头与保护对象的距离不宜大于0.5m  细水雾灭火系统喷头最低设计工作压力不应小于 1.20MPa  当场所内设置吊顶时,闭式细水雾灭火系统中的喷头可贴邻吊顶布置  
扑灭电缆火灾的水雾喷头应采用高速喷头  扑灭电缆火灾的水雾喷头应采用工作压力≥0.3MPa的中速喷头  扑灭电气火灾的水雾喷头应采用离心雾化型喷头  用于储油罐防护冷却用的水雾喷头宜采用中速型喷头  
细水雾灭火系统  水喷雾灭火系统  雨淋系统  泡沫—水喷淋灭火系统  
安装在吊顶下时,如果带有装饰罩,装饰罩需紧贴吊顶安装  储压型干粉灭火系统当采用全淹没灭火系统时,喷头的最大安装高度不大于8m  储气瓶型干粉灭火系统当采用全淹没灭火系统时,喷头的最大安装高度不大于7m  喷头在安装时还应设防护装置,以防灰尘或异物堵塞喷头  安装在吊顶下时,喷头如果没有装饰罩,其连接管管端螺纹不能露出吊顶  
安装时,应根据设计文件逐个核对其生产厂标志、型号、规格和喷孔方向  安装时,在符合设计要求的情况下可以对喷头进行拆装、改动  喷头安装高度、间距,与吊顶、门、窗、洞口或障碍物的距离符合设计的要求  不带装饰罩的喷头,其连接管管端螺纹应紧贴吊顶  喷头与管道的连接宜采用端面密封或O形圈密封,不应采用聚四氟乙烯、麻丝、黏结剂等作密封材料  

热门试题

更多