高玉熔断器不用校验的项目( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

用限流熔断器保护的可不校验动、热稳定;  用60A以下的熔断器保护的可不校验动、热稳定;  满足额定短路分断能力的断路器要校验动、热稳定;  采用保护式磁力启动器,可不校验动、热稳定。  
当熔体内通过电力变压器回路最大工作电流时不熔断  当熔体内通过电力变压器回路的励磁涌流时不熔断  跌落式熔断器的断流容量仅需按短路电流上限校验  __熔断器还应按海拔高度进行校验一  
电压  动稳定性  热稳定性  精度  
__限流熔断器不宜并联使用,也不宜降压使用  __熔断器的额定开断电流,应大于回路中最大预期短路电流冲击值  在变压器架空线路组回路中,不应采用__熔断器串真空接触器作为保护和操作设备  真空接触器应能承受和关合限流熔断器的切断电流  
__限流熔断器不宜并联使用,也不宜降压使用  __熔断器的额定开断电流,应大于回路中最大预期短路电流冲击值  在变压器架空线路组回路中,不宜采用__熔断顺串真空接触器作为保护和操作设备  真空接触器应能承受和关合限流熔断器的切断电流  
接地线必须装熔断器  接地线不准装熔断器  二次绕组应装熔断器  电压互感器不需要校验热稳定  
额定电压  额定电流  额定开断电流  短路电流动稳定  环境条件  
二次接线为开口三角的出线除供零序过电压保护用以外,一般不装熔断器  中线上不装熔断器  接自动电压调整器的电压互感器二次侧不装熔断器  110kV及以上的配电装置中的电压互感器二次侧装空气小开关而不用熔断器  
按回路工作电流正常运行时不熔断校验;  按回路工作电流乘以1.2可靠系数数值校验;  按躲开启动电流校验;  按电动机额定电流乘以1.3可靠系数校验。  
限流式__熔断器保护电器可不校验动稳定和热稳定;  限流式__熔断器可以使用在工作电压低于其额定电压的电网中;  __熔断器熔管的额定电流应大于或等于熔体的额定电流;  保护电压互感器的熔断器,需要按额定电压和断流容量选择,还应校验额定电流。  
装设在电流互感器回路中的裸导体和电器  装设在电压互感器回路中的裸导体和电器  用熔断器保护的电器  电缆以下情况,可不校验热稳定或动稳定:(1)用熔断器保护的电气设备,其热稳定由熔断时间保证。(2)采用有限流电阻的熔断器保护的电气设备,在短路电流未达到峰值时已断开。(3)熔断器保护的电压互感器回路。  
__限流熔断器不宜并联使用,也不宜降压使用  __熔断器的额定开断电流,应大于回路中最大预期短路电流冲击值  在变压器架空线路组回路中,不宜采用__熔断器串真空接触器作为保护和操作设备  真空接触器应能承受和关合限流熔断器的切断电流  

热门试题