1297kVA 1040kVA 1130kVA 1232kVA
__熔断器应根据被保护设备的特性进行选择,__熔断器一般不并联使用; 熔断器的额定开断电流应大于系统预期最大短路电流周期分量有效值; 在架空线和变压器架空线路组回路中,不宜采用__限流熔断器串真空接触器作操作保护设备; 为使绝缘有一定裕度,6kV系统推荐采用额定电压为7.2kV的限流型熔断器。
变压器阻抗的负误差; 根据运行经验取的系数; 变压器阻抗的分散性; A+C。
限流熔断器 RTo-30/100A RTo-50/100A RTo-80/100A
应计及系统中的电阻; 低压厂用变压器__侧视为无穷大电源; 在动力中心的馈线短路时,应计及馈线回路阻抗,计及该馈线回路连接的异步电动机的反馈电流; 在动力中心和电动机控制中心内发生短路时,应计及连接在母线上的电动机反馈电流。
按电动机回路运行最大电流时不误动计算; 按电动机回路短时最大电流时不误动计算; 按躲过电动机启动电流条件选择; 按1.3倍电动机额定电流计算选择。
小型火力发电厂; 大型火力发电厂; 中型火力发电厂; 大型超__变电所。
与发电厂生产无关的附近居民用电负荷也可接入厂用电系统; 与发电厂生产无关的负荷不应接入厂用电系统; 电厂行政办公楼、值班宿舍负荷可直接接至厂用低压系统,不需专用变压器; 电厂相邻的工厂企业用电也可接至电厂厂用电系统。
限流熔断不宜降压使用,也不宜串联使用; __熔断器应根据保护设备特性,选择专用的__限流器熔断器; 熔断器的额定开断电流应大于回路中最大预期短路电流周期分量有效值; 真空接触器应能承受和关合限流熔断器的切断电流。
当支线采用断路器作短路保护时,干线可采用断路器作保护,此时,干线上的断路器应带延时动作; 当支线采用熔断器作短路保护时,干线也采用熔断器作保护,干线上的熔断器熔件应比支线熔断器熔件大一级级差; 当支线采用断路器作短路保护时,干线可采用熔断器作保护,干线上的熔断器熔断时间在考虑误差后应取断路器的分闸时间的1.3倍; 当支线采用熔断器作短路保护时,干线可采用断路器作保护,此时,干线上的断路器应带延时时间应取考虑误差后的熔断器熔断时间的1.2倍。
可以避免单相接地时开关跳闸、电动机停运及两相运行,提高了系统运行可靠性; 交流操作的电动机回路需另设控制变压器; 可以简化厂用电接线; 电容性电流很小,应加入的电阻性电流较大,但应满足接地指示装置灵敏性的要求。