你可能感兴趣的试题
非金属风管规格以外径或外边长为准 镀锌钢板应采用咬口连接或铆接,不得采用焊接连接 风管的密封可采用密封胶嵌缝的方法 风管密封面宜设在风管的正压侧 风管的本体材料必须为不燃材料
搭接、角接和对接 点接、铆接和扣接 咬接、扣接或铆接 咬接、对接或角接
风管进场时应进行强度和严密性的现场复验 新风管的本体、连接件必须为不燃材料 板厚小于1.5mm的金属板材采用咬口连接 圆形风管直径大于等于800mm时应采取加固措施 矩形内斜线和内弧形弯头应设导流片
风管连接时,其螺栓孔的间距不得大于150mm 板材应采用咬口连接或铆接 镀锌钢板及含有复合保护层的钢板可采用焊接 风管应以板材连接的密封为主,密封面宜设在风管的正压侧
金属风管规格以外径或外边长为准 非金属风管和风道规格以内径或内边长为准 镀锌钢板及含有各类复合保护层的钢板应采用咬口连接或焊接连接 防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料
净化空调系统风管制作和清洗应选择具有防雨篷和有围挡相对较封闭、无尘和清洁的场所。 洁净度等级N1?N5级的风管系统,不得采用按扣式咬口。 风管内表面平整、光滑,为保证风管的强度,应该在风管内设加固框及加固筋。 矩形风管边长小于或等于900mm时,顶面板不得采用拼接。 大于900mm的矩形风管,不得采用横向拼接。
采用立咬口、包边立咬口连接的矩形风管,其立筋的高度应大于或等于同规格风管的角钢法兰宽度 插条与风管加工插口的宽度应匹配一致,其允许偏差为3mm C、S形插条连接的矩形风管,其边长不应大于630 同一规格风管的立咬口、包边立咬口的高度应一致,折角应倾角、直线度允许偏差为5/1000 连接应平整严密,插条两端压倒长度不应小于10mm
宜采用镀锌层厚度小于 100g/m2 镀锌钢板 净化空调风管内不得设有加固框或加固筋 形风管咬口缝处所涂密封胶宜在正压测 矩形风管使用S型插条及直角形插条连接 N5净化空调系统的风管采用按扣式咬口连接