题目详情
有一条水带干线,长度为7条胶里水带,其中5条 为Ф90mm水带,2条为Ф65mm水带(每条Ф90mm、 Ф65mm胶里水带阻抗系数分别为0.008、0.035),当 流量为10L/s时,水带串联系统的...
查看本题答案
包含此试题的试卷
消防员考试《消防员理论题库》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
关于水带的阻抗系统论述正确的是
Φ65mm胶里水带的阻抗系数为0、015
Φ65mm胶里水带的阻抗系数为0、035
Φ80mm胶里水带的阻抗系数为0、015
Φ80mm胶里水带的阻抗系数为0、008
Φ90mm胶里水带的阻抗系数为0、008
一条直径为65mm的胶里水带流量为6.5L/s时其压力损失为米水柱
1
1. 48
2
2. 46
某消防车利用双干线并联供带架水枪用水每条干线长度为5条F65mm胶里水带带架水枪流量为10L/S则水
3.6
4.4
5.2
6.3
下列水带系统中属于水带串联和并联混合系统的是
利用消防车双干线供两支带架水枪
利用消防车双干线供一支带架水枪
消火栓利用两条水带供一支带架水枪
消防车使用单干线利用分水器供水
用直径80mm65mm的胶里水带分别作供水干线和支线水枪充实水柱15m时压力损失如何估算
有一条水带干线长度为4条Φ65mm胶里水带流量为10L/s则水带串联系统的压力损失为
10×104Pa
12×104Pa
14×104Pa
16×104Pa
某消防车利用分水器供水出两支水枪干线长度为5条F65mm胶里水带每支工作水带为2条F65mm胶里水带
某消防车使用单干线利用分水器供水出2支Φ19mm干线长度为5条Φ90mm胶里水带每支工作水带为2条Φ
9.05×104Pa
9.72×104Pa
9.88×104Pa
9.43×104Pa
某消防车利用双干线并联供带架水枪每条干线 的长度为5条Φ80mm胶里水带带架水枪流量为10 L/s该
14.875
4.378
8.5
1.875
某消防车利用双干线并联供带架水枪每条干线 的长度为5条Φ65mm胶里水带带架水枪流量为10 L/s该
3.5
4.378
8.5
14.875
某火场使用F65mm胶里水带供一支PQ8型泡沫枪灭火当消防车水泵出口压力为70×104pa泡沫枪进口
6
7
8
10
当采用Φ19mm的水枪Φ65mm的胶里水带水枪有效射程为10m的水带串联系统中每条水带的压力损失约为
0、8
1、5
2、5
3、0
扑救建筑物火灾供水线路总长度应为室外水带3条室内机动支线水带2条和登高水带长度之和进行计算登高水带的
1.1、2
1.2、2
1.1、1.5
1.2、1.5
同型同径水带并联系统中当每一路水带长度相同时任一条干线的压力损失即代表 该并联系统水带的压力损失
某消防车利用双干线并联向带架水枪供水每条干线的长度为5条Φ65mm胶里水带Φ65mm胶里水带的阻抗系
4.025×104Pa
4.375×104Pa
4.325×104Pa
4.335×104Pa
沿水带长度方向每隔30cm开设一个5mm小孔用于防止火灾蔓延和冷却保护 的水带是
浮式水带
湿性水带
水幕水带
衬里水带
下列水带系统中属于水带串联系统是
消防车利用双干线供一支带架水枪
消火栓利用两条水带供一支带架水枪
消防车使用单干线利用分水器供水
消防车使用单干线供一支带架水枪
有一条水带干线长度为4条Ф80mm胶里水带每条Ф80mm胶里水带阻抗系数为0.015当流量为10L/
0.15
0.6
6
15
消防车水泵出水压力为100×104pa用F65mm的胶里水带双干线供水供应两支F19mm水枪用水水枪
59
60
61
62
并联系统中任一条水带干线的压力损失可采用串联系统压力损失叠加法或串联系统阻力系数法进行计算
热门试题
更多
擅自离队旷工或者无故逾假不归日以内 的予以警告
乘坐客机运输机直升机时通常在停机坪或者 指定地点列队由协助机组人员组织实施登机或 者下机
集体乘坐火车通常在站台或者其他适当位置列 队每节车厢指定一名由其协助乘务人员组织 分队乘车
举行仪式应当在显著恰当位置张挂仪式
牺牲人员棺椁覆盖
检阅领导讲话完毕后检阅指挥下达口令 向检阅领导报告检阅结束
消防救援人员犯罪因过失犯罪被判处有期徒刑 刑期超过年的予以开除
干部退出仪式由及以上单位根据本单位情 况组织实施
消防救援人员受警告处分的期间为
迎队旗时通常成
接班警卫人员距离交班警卫人员步两人相 互敬礼相向面对面站立协同观察周围情况
消防救援人员受记大过处分的期间为
降级即降低消防救援衔级工资档次如果受处分 的消防救援人员衔级工资档次为最低档次的处 分
端旗要领右手握旗杆套下约厘米处右臂 向前伸直
单个人员和建制单位出列入列通常用
成班二路纵队集合时单数人员在
支队分列式队形由支队检阅式队形调整变换或 者由支队首长临时规定支队及以上单位分列式应 当设4个标兵一二标兵之间和三四标兵之间的 间隔各为米二三标兵之间的间隔为40米
有下列行为之一的予以警告记过或者记大过 情节较重的予以降级或者撤职情节严重的予以开 除
组建仪式中如安排致辞在授旗领导讲话之 进行
消防救援队伍举行升国旗时指战员行礼
举行葬礼仪式时向牺牲人员鞠躬
乘车检阅时检阅指挥乘车到达检阅领导所乘车 的右前方两车头相距约米停车向检阅领导报告
进到第三标兵处掌旗员下达齐步——走的口令 并与护旗员由正步换齐步同时换扛旗其他分队由 上述指挥员分别下达——看的口令
干部退出仪式由及以上单位根据本单位情 况组织实施
乘车检阅返回检阅台时以每小时约公里的 速度行驶
扛旗要领右手将旗扛于肩旗杆套稍高于 肩
在受处分期间受到新的处分的其处分期为尚未 执行的期限与新处分期限之和处分期最长不得超过
举行纪念仪式时抬花篮仪仗人员抬起花篮D 行至规定的位置
装备方队长径大于二三标兵之间的间隔时指挥 员可以分别下达向右——看和向前——看的口令 听到向右——看口令后队列人员除驾驶人员 下颌上仰约30度并向右转头不超过度注视 检阅领导指挥员行举手礼其他人员行注目礼此 时检阅台领导应当行举手礼听到向前——看口令 后队列人员除驾驶人员外礼毕将头转正
举行迎接烈士仪式起灵时奏全体人员 按照统一口令向烈士敬礼
热门题库
更多
新能源工艺安全题库
国家电网百万职工题库
商标法考试
消防员考试
铁路机务员题库
智慧家庭工程师题库
应急普法基础题库
电气测量考试题库
智网工程师
科技强国科普知识题库
普速铁路线路工
东财题库
灭火救援题库
医院管理学题库
火灾知识题库
变电运维题库