为热控配电箱需在动力中心馈线间隔内装设隔离变压器,变压器二次侧中性点直接接地; 宜设专用照明变压器,照明变压器可由__、低压厂用电母线供电,二次侧中性点直接接地。从低压厂用电系统引接的380V/220V照明变压器,也可设分散设置; 在主厂房,检修电源宜从动力中心引接,并在检修配电箱内设置380V/220V检修变压器; 每台600MW机组也可从专门设置一台检修变压器作检修电源,检修变压器同时作照明变压器的备用。
正常运行时直流母线不终连接蓄电池运行 正常运行时直流母线始终连接一组蓄电池运行 切换操作时直流母线可短时间退出蓄电池 切换操作时直流母线始终连接蓄电池运行
一组蓄电池的直流系统,两回直流电源宜取自相同母线段 直流分电柜应有两回直流电源进线。电源进线宜经隔离电器接至分电柜直流母线 分电柜应采用两段母线,正常两段母线分裂运行,防止两组蓄电池并联运行,一段母线退出运行或故障情况下,手动合上分段开关,保持负荷安全运行 当需要采用环形供电时,环形网络干线或小母线的两回直流电源应经隔离电器接入,正常时为开环运行
智能汇控柜应装有 100_2 截面的铜接地母线, 并与柜体绝缘 智能汇控柜接地母线末端应装好可靠的压接式端子 智能汇控柜采用单层结构, 循环通风 智能汇控柜内设备的安排及端子排的布置, 应保证各套保护的独立性, 在一套保护检修时不影响其他任何一套保护系统的正常运行
采用+48V 直流电源, 该电源的负端应连接至通信机房的接地铜排 采用站用 220V直流电源, 该电源的正负端均不接地 采用 48V 直流电源, 该电源的正负端均不接地 采用-48V 直流电源, 该电源的正端应连接至通信机房的接地铜排
机3热控电汇 炉3热控电汇 公用电汇3 锅炉低压厂用电汇3
检查直流母线及蓄电池有无明显接地。 试拉合事故照明,载波电源。 试拉合合闸电源。 在有专业人员在现场情况下,试拉合操作电源。 试拉合蓄电池、硅整流。
无端电池的蓄电池组设有降压装置时,该装置必须接于蓄电池与直流母线之间 交流不停电电源装置的直流电源直流动力馈线引接 当采用静态逆变装置时,引自蓄电池的直流电源应经三极管闭锁 除直接为电子负荷供电的直流系统外,直流系统宜采用直接接地方式
监控系统发出直流母线电压异常等告警信号。 绝缘监测装置显示接地极对地电压下降、另一级对地电压上升。 直流母线电压过高或者过低。 绝缘监测装置发出直流接地告警信号并显示接地支路。