二氧化碳灭火剂输送管道安装和强度试验后应进行吹扫,吹扫介质是( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

经气体强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验  IG541混合气体灭火剂输送管道的气密性试验压力与气压强度试验压力相差无几,故 可只做气密性试验  气压强度试验或气密性试验的加压介质可采用空气、二氧化碳或氮气  同时具备水压强度试验与气压强度试验条件时,可选择一方式进行试验  
灭火剂输送管道需分别做水压强度试验和气压强度试验  灭火剂输送管道强度试验合格后进行吹扫,管道末端气体流速不应小于20m/s  水压强度试验时,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,保压3min,检查管道各处无渗漏,无变形为合格  气动驱动装置的管道安装后应做强度试验和气压严密性试验,严密性试验压力应取驱动气体储存压力  
经气体强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验  IG541混合气体灭火剂输送管道的气密性试验压力与气压强度试验压力相差无几,故可只做气密性试验  气压强度试验或气密性试验的加压介质可采用空气、二氧化碳或氮气  同时具备水压强度试验与气压强度试验条件时,可选择任一方式进行试验  
灭火剂输送管道水压强度试验压力选取13MPa  灭火剂输送管道气密性试验压力取8.67MPa  驱动气体管道仅做气压严密性试验,试验压力为驱动气体的储存压力  灭火剂输送管道在气密性试验前用二氧化碳进行吹扫,管道末端的气体流速为25m/s  
对__二氧化碳灭火系统, 试验压力应取 15. 0MPa  对低压二氧化碳灭火系统, 试验压力应取 4. 0MPa  进行水压强度试验时, 以不大于 0. 5MPa/s 的升压速率缓慢升压至试验压力。 保压 l 0mi n, 检查管道各处无渗漏, 无变形为合格  当水压强度试验条件不具备时, 可采用气压强度试验代替。  
__二氧化碳灭火系统水压强度试验压力取15.0MPa  低压二氧化碳灭火系统水压强度试验压力取4.0MPa  同时具备水压强度试验与气压强度试验条件时,可任选一方式进行试验  二氧化碳灭火系统气压强度试验压力取80%水压强度试验压力  气压强度试验的加压介质可采用空气、二氧化碳或氮气  
经气体强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验  IG541混合气体灭火剂输送管道的气密性试验压力与气压强度试验压力相差无几,故可只做气密性试验  气压强度试验或气密性试验的加压介质可采纳空气、二氧化碳或氮气  同时具备水压强度试验与气压强度试验条件时,可选择任一方式进行试验  
选定面积最大的防护区进行,喷放量不小于设计用量的5%  选定面积最大的防护区进行,喷放量不小于设计用量的10%  选定输送管道最长的防护区进行,喷放量不小于设计用量的5%  选定输送管道最长的防护区进行,喷放量不小于设计用量的10%  