应由设置在防火卷帘所在防火分区内任一专门联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号作为联动触发信号,联动控制防火卷帘直接下降到楼板面 防火卷帘下降到楼板面的动作信号和直接与防火卷帘控制器连接的火灾探测器报警信号,应反馈至消防控制室内的消防联动控制器 应由防火卷帘一侧距卷帘纵深0.5m-5m内设置的感温火灾探测器报警信号作为联动触发信号,联动控制防火卷帘直接下降到楼板面 防火卷帘两侧设置的手动控制按钮应能控制防火卷帘的升降,在消防控制室内消防联动控制器上不得手动控制防火卷帘的降落
应由设置在防火卷帘所在防火分区内任一专门联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号作为联动触发信号,联动控制防火卷帘直接下降到楼板面 防火卷帘下降到楼板面的动作信号和直接与防火卷帘控制器连接的火灾探测器报警信号,应反馈至消防控制室内的消防联动控制器 应由防火卷帘一侧距卷帘纵深0.5m-5m 内设置的感温火灾探测器报警信号作为联动触发信号,联动控制防火卷帘直接下降到楼板面 防火卷帘两侧设置的手动控制按钮应能控制防火卷帘的升降,在消防控制室内消防联动控制器上不得手动控制防火卷帘的降落
自重下降功能 自动控制功能 故障报警功能 火灾报警功能
每日对防火卷帘下部进行一次检查,清除妨碍设备启闭的物品 每季度手动启动防火卷帘内外两侧控制器或按钮盒上的控制按钮,检查防火卷帘上升、下降、停止功能 每年对防火卷帘控制器的火灾报警功能进行一次检查 每年对防火卷帘的防火防烟功能进行一次检查
商店营业厅内的疏散距离为国家工程建设消防技术标准规定值的120% 防火卷帘损坏的数量为该防火分区相应防火分隔设施总数的40% 防火分区的建筑面积大于国家工程建设消防技术标准规定值的60% 建筑之间的既有防火间距为国家工程建设消防技术标准的规定值的85%
消防控制室图形显示装量 防火门监控器 气体灭火控制器 消防电话 防火卷帘控制器
手动操作防火卷帘控制器上的按钮, 可控制防火卷帘上升下降、 停止 防火卷帘电动启闭的运行速度为 8. 5m/min 自重下降功能检测时, 防火卷帘的下降速度为 5m/min 防火卷帘启闭运行的最大噪声为 80dB
每周手动启动防火卷帘内外两侧控制器上的控制按钮,检查下降、停止功能 每月手动操作防火卷帘手动速放装置,检查防火卷帘依靠自 每季度手动操作防火卷帘的手动拉链,检查防火卷帘的手动升降 每周检查防火卷帘下部是否存在影响下降的障碍物
专门用于联动防火卷帘的感温探测器动作后,疏散通道上设置的防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;接到第二个探测器信号后,卷帘下降到楼板面 专门用于联动防火卷帘的感烟探测器动作后,疏散通道上设置的防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;接到同防护区内第二个探测器信号后,卷帘下降到楼板面 专门用于联动防火卷帘的感烟探测器动作后,非疏散通道上设置的防火卷帘直接下降至距楼板面 专门用于联动防火卷帘的感温探测器动作后,疏散通道上设置的防火卷帘直接下降至楼板面