擅自降低消防技术标准施工的 使用防火性能不符合国家标准或者行业标准的建筑构件施工的 使用防火性能不符合国家标准或者行业标准的建筑材料施工的 使用防火性能不符合国家标准或者行业标准的装饰材料施工的 使用不符合安全质量标准的施工机械的
门扇与门框的搭搭接尺寸测量值为12mm~15mm Y门扇与上框的配合活动间隙测量值为4mm~6mm 门扇与下框的活动间隙测量值为6mm~9mm 门扇的开启力测量值为40N~60N
商场的中庭部位设置了宽度为35m防火卷帘 防火分区之间采用防火卷帘分隔,防火卷帘的耐火极限为2.5h 防火卷帘有靠自重自动关闭的功能 防火卷帘具有防烟性能
启动防火卷帘自重下降(手动速放)的臂力为80N 两个防火分区之间防火分隔部位的长度为40m,使用防火墙和15m宽的防火卷帘作为防火分隔 在手动按钮盒上可以手动控制防火卷帘的上升、下降和停止 切断卷门机电源,按下防火卷帘控制器下降按钮,防火卷帘依靠自重下降,下降速度为10m/min
每半年对所安装的全部探测器和手动报警装置报警功能进行一次检查 每月对全部电动防火门、防火卷帘联动控制功能进行一次检查 每季度对所安装的全部消火栓按钮报警功能进行一次检查 每年对全部消防泵的手动控制功能进行次检查
自重下降功能 自动控制功能 故障报警功能 火灾报警功能
切断防火卷帘卷门机的主电源,防火卷帘控制器在备用电源供电条件下工作30min 启动防火卷帘自重下降的臂力为65N 双帘面卷帘的两个帘面可同时升降,两个帘面之间的高度差为35mm 防火卷帘启、闭运行的平均噪声为75dB 防火卷帘电动启、闭的运行速度为9.5m/min
下沉式广场等室外开敞空间内仅设器1部直通地面的疏散楼梯 下沉式广场的防风雨棚的开口高度为0.8m 防火隔间的建筑面积为6.0㎡ 避难走道防火隔墙的耐火极限为3.00h
每日对防火卷帘下部进行一次检查,清除妨碍设备启闭的物品 每季度手动启动防火卷帘内外两侧控制器或按钮盒上的控制按钮,检查防火卷帘上升、下降、停止功能 每年对防火卷帘控制器的火灾报警功能进行一次检查 每年对防火卷帘的防火防烟功能进行一次检查
每季度对风机.活动挡烟垂壁进行一次功能检测启动试验 每半年应对全部排烟防火阀进行一次手动和自动启动试验一次 每年对全部排烟风机进行一次功联动试验和性能检测 排烟防火阀的易熔片留有10%的备用件,总数为5只
门扇与门框的搭搭接尺寸测是值为 12mm-15mm 门扇与上框的配合活动间隙测星值为 4mm -6mm 门扇与下框的活动间隙测量值为 6mm~ 9mm 门扇的开启力测是值为 40N-60N
垂直卷帘电动启、闭的运行速度为7m/min 防火卷帘装配温控释放装置,当释放装置的感温元件周围温度达到79℃时,释放装置动作卷帘依自重下降关闭 疏散通道上的防火卷帘的控制器在接收到专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号后下降至距楼板面1.8m处 防火卷帘的控制器及手动按钮盒安装在底边距地面高度为1.5m的位置
生产厂房贴邻变电站的墙体为防火墙 贴邻的防火墙设置了一扇不可开启的甲级防火窗 厂房的所有电器均采用防爆电器 厂房与变电站连通开口处设置了甲级防火门
办公楼内的附属库房,采用耐火极限为2.00h的防火隔墙与其他区域分隔 医疗建筑内的手术室,采用耐火极限为2.50h的防火卷帘与其他区域分隔 金属铸造厂内有高温的部位,采用耐火极限为2.50h的防火卷帘与其他区域分隔 转炉厂房内的通风机房,采用耐火极限为1.00h的防火隔墙与其他区域分隔
防火卷帘导轨间距为4m,帘板每端嵌入导轨的深度为50mm 单帘面防火卷帘的两根导轨的平行度误差为3.5mm 门楣安装时固定点间距为1m 卷帘的防烟装置与帘面贴合面长度为导轨长度的80%
使用符合要求的客梯兼做消防电梯 消防电梯与防烟楼梯间前室合用,使用面积为12㎡ 设有2部消防电梯 合用前室的门采用耐火极限为3.00h的防火卷帘
手动操作防火卷帘控制器上的按钮, 可控制防火卷帘上升下降、 停止 防火卷帘电动启闭的运行速度为 8. 5m/min 自重下降功能检测时, 防火卷帘的下降速度为 5m/min 防火卷帘启闭运行的最大噪声为 80dB
防火卷帘的导轨安装在建筑结构上,固定点间距为600mm 防护罩靠近卷门机处,留有检修口 防火卷帘、防护罩等与楼板、梁和墙、柱之间的空隙,采用耐火极限为3.0h的防火封堵材料封堵 防火卷帘导轨间距为5.5m,帘板每端嵌入导轨的深度为62mm
防火卷帘与楼板、梁和墙、柱之间的空隙,采用耐火极限2.0h的防火封堵材料封堵 卷门机设有难燃材料制作的手动速放装置 防火卷帘的控制器在接收到专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号后,下降至距楼板1.8m处 启动防火卷帘自重下降(手动速放)的臂力为80N