当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

我厂低压厂用变压器采用( ) 接线。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

__厂用变压器为Dd12,一台低压厂用变压器为YNyn12  __厂用变压器为Dyn1  __厂用变压器为YNy12  __厂用变压器为Dd12,两台低压厂用变压器为YNyn12  
正常照明变压器互为备用  检修变压器兼作照明备用变压器  单机容量200MW以上发电厂主厂房,应设专用的照明备用变压器  当低压厂用电系统为直接接地系统时,可用低压厂用备用变压器兼作照明备用变压器  
两机组宜设一台低压厂用备用变压器  宜按机组设置低压厂用备用变压器  当低压厂用变压器成对设置时,两台变压器互为备用  远离主厂房的负荷,宜采用邻近二台变压器互为备用的方式  
__厂用变压器__侧不单独装设单相接地保护,由发电机变压器组保护完成;  __厂用变压器__侧主保护可装设纵联差动保护,或装设电流速断保护;  __厂用变压器低压侧应装设分支过流保护;  __厂用变压器低压侧应装设中性点接地保护。  
系统中性点应首先选择__厂用变压器负载侧的中性点;  __厂用变压器负载侧中性点无法引出时,可设专用的三相接地变压器,构成人为的中性点;  可利用一台__厂用电供电的低压厂用变压器__侧的中性点,接线可采用Ynyn12;  利用低压厂用变压器__侧的中性点时,变压器的容量宜大于100倍接地设备的容量。  
锅炉容量为220t/h级,低压厂用母线采用单母线接线,应按机炉对应分段;  锅炉容量为1000t/h级及以上时,低压厂用母线采用单母线接线,每台锅炉应设置2段及以上母线;  容量为400~670T/h锅炉,低压厂用母线每台炉可由一段母线供电,采用单母线接线;  容量为400~670T/h锅炉,厂用低压接线采用单母线,每台炉可由二段母线供电,两段母线应由1台变压器供电。  
布置在厂房内的厂用变压器应采用干式变压器;  与离相封闭母线分支连接时,宜采用三相干式变压器;  安装在潮湿地点时,应选用防潮性能良好的干式变压器;  低压厂用变压器接线组别宜选用Dyn11。  
__厂用变压器的中性点;  一台YNyn12接线的低压厂用变压器一次侧的中性点;  一台YNyd11接线的低压厂用变压器一次侧的中性点;  专用的三相接地变压器,构成人为的中性点。  
按炉分段的低压厂用母线,其工作变压器可由任何__厂用母线供电;  按炉分段的低压厂用母线,其工作变压器应由对应的__厂用母线供电;  当200MW发电机与主变压器为单元接线时,低压厂用电源可从__厂用变压器低压侧的母线引接;  当有__厂用母线段时,由发电机出口引接。  
.容量为125MW及以下的机组,低压厂用工作变压器数量在6台及以上时,可增设第2台低压厂用备用变压器;  容量为200MW的机组,每3台机组可合用1台低压厂用备用变压器;  容量为300MW及以上的机组,每台机组宜设1台低压厂用备用变压器;  容量为300MW及以上的机组,每2台机组可合用1台低压厂用备用变压器。  
YN,y0;  Y,yn0;  YN,dll;  D,yn11。  
__厂用工作变压器应装设电能表;  __启动/备用变压器应装设电能表;  低压厂用变压器可装设电能表;  低压电动机均应装设电能表。  
低压厂用备用变压器宜与需要由其自动投入的低压厂用工作变压器接在同一__母线段上;  低压厂用备用变压器不宜与需要由其自动投入的低压厂用工作变压器接在同一__母线段上;  低压厂用工作变压器台数少于__母线段数时,备用变压器可由任一__母线段引接;  低压厂用备用变压器宜接至外部电网引接的可靠专用线路上。  

热门试题

更多