你可能感兴趣的试题
屏后通道裸导体的高度低于2.0m,应加遮护; 屏后通道裸导体的高度低于2.2m,应加遮护; 屏后通道裸导体的高度低于2.3m,应加以遮护; 屏前通道裸导体的高度低于2.3m,应加以遮护。
裸导体布线应用于工业企业厂房,不得用于低压配电室 无遮护的裸导体至地面的距离,不应小于3.5m 采用防护等级不低于IP2X的网孔遮栏时,不应小于2.5m 裸导体与需经常维护的管道同侧敷设时,裸导体应敷设在管道的下面
2.0m、1.9m 2.5m、2.2m 2.3m、1.9m 2.2m、2.0m
跨越屏前通道的裸导电部分高度应不低于2500mm,当低于2500mm时应加遮护,遮护后的护网高度应不低于2200mm。 跨越屏前通道的裸导电部分高度应不低于2300mm,当低于2300mm时应加遮护,遮护后的护网高度应不低于2200mm。 屏后通道的裸导电部分高度应不低于2000mm,当低于2000mm时应加遮护,遮护后的护网高度应不低于1700mm。 屏后通道的裸导电部分高度应不低于2300mm,当低于2300mm时应加遮护,遮护后的护网高度应不低于1900mm。
宽度一般不应小于1.2m,有困难时可减为0.8m 通道内高度低于2.3m无遮栏的裸导电部分与对面墙或设备的距离不应小于1m 通道上方裸导电部分的高度低于2.3m时,应加遮护 遮护后的通道高度不应低于1.9m
屏前通道为2.5米;当低于2.5米时应加遮护,遮护后的护网高度不应低于2.2米; 屏后通道为2.3米,当低于2.3米时应加遮护,遮护后的护网高度不应低于1.9米。 屏前通道为2.3米;当低于2.3米时应加遮护,遮护后的护网高度不应低于2.2米; 屏后通道为2.5米,当低于2.5米时应加遮护,遮护后的护网高度不应低于1.9米。
配电屏正面的操作通道宽度双列布置不小于2m 配电室的顶棚距地面不低于3m 配电室内的裸母线与地面垂直距离小于3.5m时,应采取遮拦隔离 室外电缆的最大弧垂距地面不小于2.5m 当工作零线与
2.0m、1.9m 2.5m、2.2m 2.3m、1.9m 2.2m、2.0m