低压配电室通道上方裸带电体距地面的高度有何规定()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

裸导体布线应用于工业企业厂房,不得用于低压配电室  无遮护的裸导体至地面的距离,不应小于3.5m  采用防护等级不低于IP2X的网孔遮栏时,不应小于2.5m  裸导体与需经常维护的管道同侧敷设时,裸导体应敷设在管道的下面  
跨越屏前通道的裸导电部分高度应不低于2500mm,当低于2500mm时应加遮护,遮护后的护网高度应不低于2200mm。  跨越屏前通道的裸导电部分高度应不低于2300mm,当低于2300mm时应加遮护,遮护后的护网高度应不低于2200mm。  屏后通道的裸导电部分高度应不低于2000mm,当低于2000mm时应加遮护,遮护后的护网高度应不低于1700mm。  屏后通道的裸导电部分高度应不低于2300mm,当低于2300mm时应加遮护,遮护后的护网高度应不低于1900mm。  
成排布置的高、低压配电屏(柜),其长度超过6m时,屏(柜)后的通道应设2个出口  布置有成排配电屏的低压配电室,当两个出口之间的距离超过15m时,其间尚应增加出口  布置有成排配电柜的__配电室,当两个出口之间的距离超过15m时,其间尚应增加出口  双排低压配电屏之间有母线桥,母线桥护网或外壳的底部距地面的高度不应低于2.2m  
宽度一般不应小于1.2m,有困难时可减为0.8m  通道内高度低于2.3m无遮栏的裸导电部分与对面墙或设备的距离不应小于1m  通道上方裸导电部分的高度低于2.3m时,应加遮护  遮护后的通道高度不应低于1.9m  
裸带电体布置在有人活动的上方时,裸带电体与地面或平台的垂直净距不应小于2.5m  裸带电体布置在有人活动的侧面时,裸带电体与平台边缘的水平净距不应小于1.5m  裸带电体布置在有人活动的下方时,裸带电体与平台边缘的水平净距不应小于1.25m  当裸带电体具有防护等级低于IP2X级的遮护物时,伸臂范围应从遮护物算起  
成排布置的高、低压配电屏(柜),其长度超过6m时,屏(柜)后的通道应设2个出口  布置有成排配电屏的低压配电室,当两个出口之间的距离超过15m时,其间尚应增加出口  布置有成排配电柜的__配电室,当两个出口之间的距离超过15m时,其间尚应增加出口  双排低压配电屏之间有母线桥,母线桥护网或外壳的底部距地面的高度不应低于2.2m  