当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

__厂用变压器配置有哪些保护?

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

当电流速断保护灵敏度满足要求时,设置速断保护作主保护,以保护变压器绕组内及引出线的相间短路。保护采用两相三继电器接线,瞬时作用于各侧断路器跳闸;  配置温度保护,作用于信号和跳闸;  设置变压器单相接地短路保护,保护延时作用于各侧断路器跳闸;  设置过电流保护,保护带时限作用于各侧断路器跳闸。  
__厂用变压器__侧不单独装设单相接地保护,由发电机变压器组保护完成;  __厂用变压器__侧主保护可装设纵联差动保护,或装设电流速断保护;  __厂用变压器低压侧应装设分支过流保护;  __厂用变压器低压侧应装设中性点接地保护。  
__厂用启动/备用变压器应不大于最小1台(组)__厂用工作变压器的容量;  __厂用启动/备用变压器应不小于最小1台(组)和最大1台(组)__厂用工作变压器平均容量;  __厂用启动/备用变压器应不小于最大1台(组)__厂用工作变压器的容量;当启动/备用变压器带有公用负荷时,其容量还应满足最大1台(组)__厂用工作变压器备用要求;  对于单元制接线的发电机,当发电机出口装有断路器时__厂用备用变压器的容量可为1台__厂用工作变压器的50%。  
__厂用工作变压器数量在5台及以上可增设第2台__厂用启动/备用变压器;  每3台机组可设1台__厂用启动/备用变压器;  每2台机组可设1台__厂用启动/备用变压器;  每台机组设1台__厂用启动/备用变压器。  
按炉分段的低压厂用母线,其工作变压器可由任何__厂用母线供电;  按炉分段的低压厂用母线,其工作变压器应由对应的__厂用母线供电;  当200MW发电机与主变压器为单元接线时,低压厂用电源可从__厂用变压器低压侧的母线引接;  当有__厂用母线段时,由发电机出口引接。  
发电机变压器组主保护应具有发电机纵联差动保护和变压器纵联差动保护,不必按照双重化的原则配置;  发电机应配置过励磁保护,宜配置突然加电压保护和失步保护;  发电机变压器组主保护,宜配置发电机纵联差动保护和变压器纵联差动保护;  纵联差动保护,应装设电流回路断线监视装置。  
低压厂用备用变压器宜与需要由其自动投入的低压厂用工作变压器接在同一__母线段上;  低压厂用备用变压器不宜与需要由其自动投入的低压厂用工作变压器接在同一__母线段上;  低压厂用工作变压器台数少于__母线段数时,备用变压器可由任一__母线段引接;  低压厂用备用变压器宜接至外部电网引接的可靠专用线路上。