当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

37100%定子一点接地(3Uo)的现象及处理。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

可以用电压表检测 3Uo 回路是否有不平衡电压的方法判断 3Uo 回路是否完好  可以用电压表检测 3Uo 回路是否有不平衡电压的方法判断 3Uo 回路是否完好, 但必须使用高内阻的数字万用表, 使用指针式万用表不能进行正确地判断  不能以检测 3Uo 回路是否有不平衡电压的方法判断 3Uo 回路是否完好  可从 S 端子取电压检测 3Uo 回路是否完好  
正常时使用自产 3Uo, 故障后使用外接开口三角形 3Uo  正常时使用自产 3Uo, 电压互感器(TV) 断线后使用外接开口三角形 3Uo  正常时使用外接开口三角形 3Uo, 故障后使用自产 3Uo  正常时使用外接开口三角形 3Uo, TV 断线后使用外接开口三角形 3Uo  
不能以检测 3Uo 回路是否有不平衡电压的方法判断 3Uo 回路是否完好  可用电压表检测 3Uo 回路是否有不平衡电压的方法判断 3Uo 回路是否完好, 但必须使用高内阻的是数字万用表, 使用指针式万用表不能进行正确的判断  可用电压表检测 3Uo 回路是否有不平衡电压的方法判断 3Uo 回路是否完好  
保护范围由机端至机内90%左右的定子绕组单相接地保护;  与三次谐波定子接地配合使用组成大、中型发电机100%定子接地保护;  保护接入3Uo电压取自发电机机端TV开口三角或发电机中性点单相TV的二次;  动作延时应考虑与主变__侧接地短路时的后备保护的最长动作时间来整定。  
转子一点接地故障  转子两点接地故障  定子一点接地故障  定子两点接地故障  
不能单独以“六角图”或类似的测试方法确证 3Uo 构成的零序方向保护的极性关系是否正确  利用“六角图”或类似的测试方法便可确证 3Uo 构成的零序方向保护的极性关系是否正确  利用测试成功率因数角的方法可确证 3Uo 构成的零序方向保护的极性关系是否正确  
可以用电压表检测 3Uo 回路是否有不平衡电压的方法判断 3Uo 回路是否完好;  可以用电压表检测 3uo 回路是否有不平衡电压的方法判断 3Uo 回路是否完好, 但必须使用高内阻的数字万用表, 使用指针式万用表不能进行正确地判断;  不能以检测 3Uo 回路是否有不平衡电压的方法判断 3Uo 回路是否完好;  可从 S 端子取电压检测3Uo 回路是否完好。  
不能单独以“六角图” 或类似的测试方法确证 3Uo 构成的零序方向保护的极性关系是否正确;  利用“六角图” 或类似的测试方法便可确证 3Uo 构成的零序方向保护的极性关系是否正确;  利用测试功率因数角的方法可确证 3Uo 构成的零序方向保护的极性关系是否正确;  
3Io 超前M 母线 3Uo 约为 110°  取决于线路MN 的零序阻抗角  3Io 滞后M 母线 3Uo 约为 70°  3Io 滞后M 母线 3Uo 约为 110°