你可能感兴趣的试题
电磁式漏电保护器 电子式漏电保护器 电压动作型漏电保护器 电容式漏电保护器
立即合闸 查明原因、排除故障 更换漏电保护器 等待来电
漏电保护器作为直接接触防护中基本保护措施的首选保护 在间接接触防护中,TT系统的电气线路或电气设备优先考虑装设漏电保护器作为防电击的保护措施 在间接接触防护中,与电网的系统接地型式配合,采用自动切断电源的漏电保护器 为了缩小发生人身电击及接地故障切断电源时引起的停电范围,漏电保护器一般分两级保护
使用前应检查电线是否完好,有无接地线 不合格的禁止使用 使用时应按有关规定接好剩余电流动作保护器(漏电保护器)和接地线 使用中发生故障,应立即报废
刀开关、熔断器、漏电保护器 刀开关、断路器、漏电保护器 刀开关、漏电保护器 断路器、漏电保护器 刀开关、熔断器
手持电动工具必须安装漏电保护器,固定设备不必安装。 每台用电设备都必须安装漏电保护器,使用时发生掉闸应该立即合闸继续使用。 每台用电设备都必须安装漏电保护器,使用时发生掉闸不能立即合闸,应该找电工查找原因,排除故障后,才能继续使用。
漏电保护器安装时,应检查产品合格证、认证标志、试验装置,发现异常情况必须停止安装;漏电保护器的保护范围应是独立回路,不能与其他线路有电气上的连接。一台漏电保护器容量不够时,不能两台并联使用,应选用容量符合要求的漏电保护器;漏电保护器经安装检查无误,并操作试验按钮检查动作情况正常,方可投入使用。 安装漏电保护器后,不能撤掉或降低对线路、设备的接地或接零保护要求及措施,安装时应注意区分线路的工作零线和保护零线。工作零线应接人漏电保护器,并应穿过漏电保护器的零序电流互感器。经过漏电保护器的工作零线不得作为保护零线,不得重复接地或接设备的外壳。线路的保护零线不得接入漏电保护器。 在潮湿、高温、金属占有系数大的场所及其它导电良好的场所,必须设置独立的漏电保护器,不得用一台漏电保护器同时保护二台以上的设备(或工具)。 安装不带过电流保护的漏电保护器时,应另外安装过电流保护装置。采用熔断器作为短路保护时,熔断器的安秒特性与漏电保护器的通断能力应满足选择性要求。
使用前应检查电线是否完好,有无接地线 不合格的禁止使用 使用时应按有关规定接好剩余电流动作保护器(漏电保护器)和接地线 使用中发生故障,应立即报废
漏电保护器作为直接接触防护中基本保护措施的首选保护 在间接接触防护中,TT系统的电气线路或电气设备优先考虑装设漏电保护器作为防电击的保护措施 在间接接触防护中,与电网的系统接地型式配合,采用自动切断电源的漏电保护器 为了缩小发生人身电击及接地故障切断电源时引起的停电范围,漏电保护一般分两级保护。
手持电动工具必须安装漏电保护器,固定设备不必安装 每台用电设备都必须漏电保护器,使用时发生掉闸应该立即合闸继续使用 每台用电设备都必须装漏电保护器,使用时发生掉闸不能立即合闸,应该找电工查找原因,排除故障后,才能继续使用
刀开关、熔断器、漏电保护器 刀开关、断路器、漏电保护器 刀开关、漏电保护器 断路器、漏电保护器