当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

给水管网的压力高于配水点允许的最高使用压力时,应设置减压阀。若采用比例式减压阀,其减压比不宜大于()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

住宅入户管管径应按计算确定,但公称直径不得小于25mm  生活给水管道当其设计流量相同时,可采用同一i值(单位长度水头损失)计算管道沿程水头损失  计算给水管道上比例式减压阀的水头损失时,阀后动水压宜按阀后静水压的80%~90%采用  生活给水管道配水管的局部水头损失,宜按管道的连接方式,采用管(配)件当量长度法计算  
各类阀门型号、规格及公称压力应符合设计要求  应设有明显的启闭标志  消防给水系统干管与水灭火系统连接处应设置独立阀门,并应保证各系统独立使用  减压阀安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行  减压阀处应有压力试验排水设施  
减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择,且设计流量应在减压阀流量压力特性曲线的有效段内,并校核在150%设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的65%。  减压阀仅应设置在单向流动的供水管上,不应设置在双向流动的输水干管上。  减压阀宜采用比例式减压阀,当超过2.40MPa时,宜采用先导式减压阀。  减压阀的阀前阀后压力比值不宜大于3:1,当一级减压阀减压不能满足要求可采用减压阀串联减压,但串联减压不应大于两级.  减压阀后应设置安全阀,安全阀的开启压力应能满足系统安全,且不应影响系统的供水安全性。  
减压阀后应设置压力试验排水阀  过滤器和减压阀前后应设压力表,最大量程宜为设计压力的2倍  垂直安装的减压阀,水流方向宜向下  减压阀入口处应设置过滤器,过流面积不应小于管道截面面积的5倍  
垂直安装的减压阀,水流方向向下  消防水泵出水管上设有囊式气压水罐,未设置水锤消除设施  消防给水系统管道的最高点处设置自动排气阀  减压阀后设置了压力表,压力表的表盘直径为150mm,最大量程为设计压力的1.5倍  
安全阀  泄压阀  多功能控制阀  减压阀  
减压阀安装应在供水管网试压.冲洗合格后进行  减压阀前后应设置过滤器  减压阀处应有压力试验用排水设施  减压阀前后应安装压力表  
减压阀  自动水位控制阀  闸阀  温度调节阀  
减压阀处应有压力试验用排水设施  减压阀前后应安装压力表  减压阀前应有过滤器  减压阀水流方向应与供水管网水流方向一致  供水管网应在减压阀安装后进行试压冲洗  
减压阀应设置在报警阀入口后  比例式减压阀宜水平安装,可调式减压阀宜垂直安装。  减压阀前应设置压力试验排水阀  减压阀前应该设置压力表  
室外消防给水采用两路消防供水时,应布置成环状  消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个  消防给水系统管道的最高点处宜设置自动排气阀  减压阀应设置在报警阀组入口后  
减压阀应设置在报警阀组入口后  比例式减压阀宜水平安装,可调式减压阀宜垂直安装  减压阀前应设置压力试验排水阀  减压阀前后都应该设置压力表  
每个供水分区设置1组减压阀组  按设计流量的150%对减压阀进行校核,减压阀的出口动压为设计值的70%  室内消火栓系统共设置2台消防水泵接合器  消防水泵后的消防给水管网采用热浸镀锌焊接钢管  
减压阀在小流量、设计流量和设计流量的120%时不应出现噪声明显增加或管道出现喘振  减压阀的水头损失应不小于设计阀后静压和动压差  干式消火栓系统允许的最大充水时间不应大于2min  干式消火栓系统报警阀后的管道仅应设置消火栓和有信号显示的阀门  

热门试题

更多