你可能感兴趣的试题
室外消火栓应沿道路设置 甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓应设置在防火堤外 市政消火栓保护半径不应大于150m,间距不应大于120m 室外消火栓的数量,应按建(构)筑物室外消防用水量和每个室外消火栓10-15L/s的消防用水量计算确定 室外消火栓宜采用地上式消火栓,且室外消火栓距路边的距离不应大于2m,距建筑物外墙不宜小于5m
高层建筑的消火栓处应设启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施 室外消火栓距高层建筑外墙的距离不宜小于5m,并不宜大于20m 消防电梯前室内应设消火栓 建筑物的平屋顶上应设检查,试压用的消火栓
室外消火栓的保护半径不应大于120m 室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,但不宜集中布置在建筑一侧 消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个 停车场的室外消火栓宜沿停车场周围均匀布置,且与最近一排汽车的距离不宜小于7m@E.距甲类液体储罐罐壁20m范围内的室外消火栓,不应计算在该储罐可使用的消火栓数量内
室外消火栓的保护半径不应超过150m,并宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧 建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个 消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,且不应妨碍交通。消火栓距路边不应小于0.8m,且不应大于2.0m 距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m
8.00m;50m;2.00m 5.00m;40m;2.00m 2.00m;40m;5.00m 5.00m;40m;5.00m
室外消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m 人防工程、地下工程等建筑应在出入口附近设置室外消火栓,且距出入口的距离不宜小于15m,并不宜大于40m 室外消火栓距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m 停车场的室外消火栓宜沿停车场周边设置,且与最近一排汽车的距离不宜小于5m,距加油站或油库不宜小于15m 室外消火栓宜沿建筑两个长边均匀布置,且不宜集中布置在建筑短边一侧
室外消火栓距加油站不宜小于15m 室外消火栓的间距不应大于120m 室外消火栓距人防工程出入口的距离不宜小于 15m,并不宜大于 40m 室外消火栓距路边的距离不宜小于0.5m,并不应大于2.0m
室外消火栓的保护半径不应大于120m 室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,但不宜集中布置在建筑一侧 消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个 停车场的室外消火栓宜沿停车场周围均匀布置,且与最近一排汽车的距离不宜小于7m@E.距甲类液体储罐罐壁20m范围内的室外消火栓,不应计算在该储罐可使用的消火栓数量内
3m,20m,1m 5m,25m,1.5m 5m,40m,2m 4m,60m,3m
室外消火栓应沿道路布置 室外消火栓的间距不应大于 150m 室外消火栓距路边不应大于 2m, 距房屋外墙不宜小于 5m 每个室外消火栓的用水量应按照 10-15L/s