你可能感兴趣的试题
发电机中性点各相引出线上装设两段式过电流保护; 发电机组及保安电源馈线装设接地检测装置; 在柴油发电机房内装设就地同期装置; 保安段的工作电源和柴油发电机之间采用串联断电切换。
当消防电源由自备应急发电机组提供备用电源时,当采用中压柴油发电机组时,火灾确认后要在60s内供电 工作电源与应急电源之间要采用自动切换方式,同时按照负载容量由小到大的原则顺序启动。电动机类负载启动间隔宜在10-20s之间 当采用柴油发电机组作为消防备用电源时,供电半径不大于400m时,宜采用低压柴油发电机组 当采用柴油发电机组作为消防备用电源时,线路电压降应不大于供电电压的5%
柴油发电机组应选择快速自启动的应急型,保安电源母线失电后第一次启动并恢复母线供电时间取15~20s,应具有自动启动3次成功投入运行的性能; 发电机的容量选择的负荷计算方法采用换算系数法,换算系数K取0.7; 发电机组应进行1h运行输出功率校验,其允许承受的负载能力应不小于aPc/ηG,式中a为柴油发电机组功率配合系数,Pc为计算负荷的有功功率,ηG为发电机的效率; 柴油机的启动方式宜采用电启动。
发电机组主控柜 发电机组并机控制柜 中性接地系统 24V直流系统
月平均用电量4000MWh的计费用户; 300MW的发电机组; 变压器容量为15MVA的__计费用户; 125MW的发电机组。
轴驱式发电机 小型柴油发电机 大功率柴油发电机组集中 蓄电池组并联
10kV和6kV 6kV和380V 10kV和380V 6kV和660V
柴油发动机发电机组 汽油发动机发电机组 燃气发动机发电机组 光伏发电
固定式发电机组 水冷发电机组 移动式发电机组 风力发电机组
涡轮发电机组 __发电机组 风冷发电机组 低压发电机组
涡轮发电机组 风力发电机组 水冷发电机组 风冷发电机组
当采用中压柴油发电机组时,确认火灾后在第60s开始供电 供电半径为400m时,采用低压柴油发电机组 供电半径为800m时,采用__柴油发电机组 线路电压降为供电电压的5%
应急发电机组有柴油发电机组和燃气轮机发电机组 柴油发电机组的容量应满足整个建筑物内所有消防设备同时运行时的容量要求 当柴油发电机组兼做其他重要设备的备用电源时,还应考虑备用电源的容量 柴油发电机组兼做其他重要设备的备用电源时,要考虑主备电源同时使用的情况