你可能感兴趣的试题
该系统供水控制阀采用电动控制阀,阀门的开启时间60s 电动控制阀具备现场应急机械启动功能 该系统给水管道工作压力为1.4MPa 该系统供水泵的动力源为一级电力负荷的电源
2015.6.1 2015.7.1 2015.8.1 2015.9.1
最不利处水喷雾喷水的工作压力为0.35MPa 保护面积按上行皮带的上表面面积确定 整条皮带分 2 段进行保护 系统的响应时间 120s
对水源控制阀、雨淋报警阀进行外观检查 对消防水泵和备用动力进行一次启动试验 检查电磁阀并进行启动试验 对系统进行-次放水试验,检查系统启动报警功能以及出水情况是否正常
水雾喷头布置在锅炉的顶部周围,水雾直接喷向锅炉 雨淋报警阀前的管道过滤网为316L不锈钢,其网孔为0.50mm 雨淋报警阀后的管道采用铜管 主、备供水泵均采用柴油泵
保护室外油浸式电力变压器的喷头为撞击式水雾喷头 保护润滑油箱的水雾喷头布置在油箱的顶部周围 保护变压器的水雾喷头,喷水时水雾锥在水平及垂方向均相交 保护润滑油箱的水雾喷头,喷水时的压力为0.35MPa
管道支、吊架与末端水雾喷头之间的距离不宜大于0.50m 室外安装的喷头坐标偏差不应大于20mm 管道穿过墙体应采用套管,穿过墙体的套管两侧长度应各凸出墙体20mm 报警阀组的观测仪表和操作阀门的安装位置应便于观测和操作
水雾喷头类型为离心雾化喷头 水雾喷头与球罐外壁之间的距离为 1. 2m 水雾锥沿纬线方向相交, 沿经线方向相接 水雾喷头喷口朝向球
水压试验时应采取防冻措施的最高环境温度为4℃ 水压强度试验,当压力升至试验压力后,稳压10min,管道无损坏、变形 试验的测试点宜设在系统管网的最高点 水压试验的试验压力应为设计压力的1.2倍
水雾喷头类型为离心雾化喷头 水雾喷头与球罐外壁之间的距离为1.2m 水雾锥沿纬线方向相交,沿经线方向相接 水雾喷头喷口朝向球心
熟悉水喷雾灭火系统的操作维护规程 熟悉水喷雾灭火系统各组件的结构 熟悉水喷雾灭火系统的性能 熟悉水喷雾灭火系统的原理
管道支架与末端喷头之间的距离为0.4m 压力开关的引出线用金属防水套管锁定 系统喷头采用撞击型水雾喷头 打开雨淋阀手动开启装置后10s雨淋报警阀启动