当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

直流屏主母线宜采用阻燃绝缘铜母线,应按( )放电率或充电设备的额定电流计算长期允许载流量,并应进行短路电流热稳定校验和按短时最大负荷校验其温度不超过绝缘体的允许事故过负荷温度。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

蓄电池回路和充电装置输出回路宜装设直流电压表  蓄电池回路和充电装置输出回路应装设直流电压表  直流主母线上宜装设直流电压表  直流主母线上应装设直流电压表  
蓄电池组、充电和浮充电装置的输出回路应装设直流电流表  直流主母线、直流分电屏母线、蓄电池组和充电浮充电装置的输出回路应装设直流电压表  单母线接线的浮充电设备宜经刀开关接于母线上;两组蓄电池的公共备用充电设备应分别经刀开关与蓄电池并接  蓄电池回路宜装设浮充电流表  单母线分段接线宜将充电设备和备用充电设备分别接在两个分段上  
蓄电池组应经隔离电器和保护电器接人直流系统  充电装置应经隔离电器和保护电器接人直流系统  试验放电设备应经隔离电器和保护电器接入直流主母线  直流分电柜应有2回直流电源进线,电源进线应经隔离电器及保护电器接入直流母线  
蓄电池与直流屏之间的联络电缆长期允许载流量的选择应按蓄电池1h放电率电流或事故放电初期1min放电电流二者取大者  直流动力馈线电缆截面应根据最大负荷电流并按直流母线计算的最低电压和用电设备的允许电压选择  直流屏与直流分电屏电缆截面应根据最大负荷电流选择,电压降宜取额定电压的0.5%  电压降应不大于计算允许值,宜取额定电压的1%  
充电及备用充电设备进线回路  蓄电池组进线回路  母线联络回路  放电试验回路  动力馈线和控制馈线回路  
负担经常性直流负荷,对电池定期充放电  整流和对电池定期充放电  负担经常性直流负荷,浮充电以补充电池的自放电  负担经常性直流负荷,对电池补充电  
大于 500Ω /V 视为安全  大于 100Ω /V 且小于等于 500Ω /V, 宜进行故障报警, 但仍可正常充电  小于等于 100Ω /V 视为绝缘故障, 应停止充电  大于 250Ω /V 视为安全  
操作和保护设备采用空气开关或刀开关和熔断器  屏内母线可用铜的裸母线  直流系统能承受5~10kA的短路电流  每段直流母线上均设绝缘监察和电压监察装置  
蓄电池组应经隔离电器和保护电器接入直流系统  充电装置应经隔离电器和保护电器接入直流系统  试验放电设备应经隔离电器和保护电器接入直流主母线  直流分电柜应有2回直流电源进线,电源进线应经隔离电器及保护电器接入直流母线  
铜母线,热稳定  铝母线,动稳定  铝母线,热稳定  铜母线,动稳定  
操作和保护设备采用空气开关或刀开关和熔断器  屏内母线可用铜的裸母线  直流系统能承受5~10kA的短路电流  每段直流母线上均设绝缘监察和电压监察装置  
蓄电池回路和充电装置输出回路应装设直流电压表  蓄电池回路和充电装置输出回路宜装设直流电流表  直流主母线上宜装设直流电压表  直流主母线上应装设直流电流表  
由浮充电设备引起的波纹系数不应大于5%  电压允许波动应控制在额定电压的5%范围内  放电末期直流母线电压下限不应低于额定电压的85%  充电后期直流母线电压上限不应高于额定电压的120%  

热门试题

更多