MU 采样值发送间隔离散值应小于()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

合并单元应输入电子式互感器整体的采样响应延时  合并单元采样值发送间隔离散值应小于 10μs  合并单元应能提供点对点和组网输出接口  需要和智能终端硬件功能整合  
点对点模式下, 合并单元采样值发送间隔离散值应不大于 10μs  采样值报文在合并单元输入结束到输出结束的总传输时间应小于 1ms  采样值报文传输至保护装置仅可通过点对点实现  采样值报文的规约满足IEC6044-8 或者IEC61850-9-2 规范  
MU采样值发送间隔离散值应小于7μS  电子式互感器(含MU)额定延时时间不大于2ms  MU及保护测控装置宜采用采样频率为4000Hz  MU的额定延时应放置于dsSV采样发送数据集中  
合并单元采样值发送间隔离散值应小于 7us  电子式互感器(含合并单元)额定延时时间不大于 2ms  合并单元及保护测控装置宜采用采样频率为 4000Hz  合并单元的额定延时应放置于 ds SV 采样发送数据集中  
实质上是按一定间隔将图像位置信息离散地取出  是将模拟信号分解成离散分布的样本值信号  相邻两个采样点间的间隔称为采样间隔  当采样间隔>采样点大小时,图像噪声减少  当采样间隔<采样点大小时,图像模糊度增加  
实时性测试应测量合并单元输入结束到输出结束的总传输时间。  应记录试验过程中合并单元的采样值报文帧发送间隔时间与标准间隔时间差的绝对值,其最大值应小于10µs。  应记录试验过程中合并单元的采样值报文帧发送间隔时间与标准间隔时间差的绝对值,其最大值应小于4µs。  进行装置型式试验时,实时性测试应至少持续24小时。  实时性测试应测量合并单元输入开始到输出结束的总传输时间。  
合并单元采样值发送间隔离散值应小于 7μs  电子式互感器( 含合并单元) 额定延时时间不大于 2ms  合并单元及保护测控装置宜采用采样频率 4000Hz  合并单元的额定延时应放置于 dsSV 采样发送数据集中  
采样值报文响应时间测试  采样值报文发送周期测试  ECT/ECT通信接口测试  完整性测试  
点对点模式下, 合并单元采样值发送间隔离散值应不大于 10µs  采样值报文在合并单元输入结束到输出结束的总传输时间应小于 1ms  采样值报文传输至保护装置仅可通过点对点实现  采样值报文的规约满足IEC 6044-8 或者IEC 61850-9-2 规范  