你可能感兴趣的试题
并联电容器组装置,低压侧或主要负荷侧 串联电容器组装置,低压侧或主要负荷侧 并联电容器组装置,__侧或次要负荷侧 串联电容器组装置,__侧或次要负荷侧
低压电容器组采用三角形接线 单台__电容器设置专用熔断器作为电容器内部故障保护,熔丝额定电流按电容器额定电流的2.5倍考虑 因电容器组容量较小,__电容器装置设置在__配电室内,与__配电室装置的距离不小于1.5m 如果__电容器装置在单独房间内,当成套电容器柜单列布置时,柜正面与墙面距离不应小于1.0m
对于__并联电容器装置,当日投切不超过三次时,宜采用手动投切; 对于低压并联电容器装置的自动投切,可用时间参数作为控制量; 对于低压并联电容器装置,当设有自动切装置时,不应设置改变投切方式的选择开关,以防误投、误合; 自动投切装置一般不设置自动重合闸,只有当无功要求严格的场合才考虑装设。
开断时不应重击穿 关合时触头弹跳时间不超过2ms 应能关合涌流,以及工频短路电流和电容器高频涌流的联合作用 对于每天投切超过3次的断路器,宜选用少油断路器
并联电容器组每相或每个桥臂,由多台电容器串并联组合连接时,宜采用先并联后串联的连接方式 并联电容器装置各分组回路可采用直接接入母线,也可经总回路接入变压器 并联电容器的每个桥臂中每个串联段的电容器并联总容量不应超过3900kvar 并联电容器应采用星形接线,在中性点非直接接地的电网中,星形接线电容器组的中性点应接地运行
额定容量 投切电容开关元件 机械开关电器 半导体开关电器
额定容量 投切电容开关元件 机械开关电器 半导体开关电器
低压并联电容器装置应采用自动投切时,宜采用手动投切 并联电容器装置,严禁设置自动重合闸 __并联电容器装置,当日投切不超过二次 低压并联电容器装置自动投切的控制量,可选用无功功率、电压、时间、功率因数
先断开各路出线开关,后断开电容器组开关 先断开电容器组开关,后断开各路出线开关
半导体开关电器应具有电流过零开断电容器组特性, 涌流为电容器额定电流的 1. 1 倍以内; 半导体开关电器应能承受 1. 2Un 条件下的分断电压, 不发生重击穿; 半导体开关电器额定电流(有效值) 应按不小于 2. 5 倍单组电容器额定电流选取的要求 电容器剧烈震动, 伴有巨大响声。
额定容量 投切电容开关元件 机械开关电器 半导体开关电器
无功补偿装置人工投切和自动投切运行正常、 可靠。 现场无异味、 异响、 过热等现象 电容器本体无变形、 漏液等现象 电容器是否冒烟起火
半导体开关电器应具有电流过零开断电容器组特性, 涌流为电容器额定电流的 1. 1 倍以内; 半导体开关电器应能承受 1. 2Un 条件下的分断电压, 不发生重击穿; 半导体开关电器额定电流(有效值) 应按不小于 2. 5 倍单组电容器额定电流选取的要求 电容器剧烈震动, 伴有巨大响声。
主变低压侧总断路器 主变高 压侧断路器 主变中压侧断路器 电容器断路器
不对称短路 短路点在变压器低压侧 短路点在出线电抗器后 对于采用12%串联电抗器的电容器装置时