水流指示器 信号阀 压力开关 喷淋泵的启动 喷淋泵的停止
使用发烟器对任一感烟探测器发烟,火灾报警控制器发出火灾报警信号 在火灾报警控制器处于故障报警状态下,对任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号后 55s,控制器发出火灾报警信号 消防联动控制器接收到任意两只独立的火灾探测器的报警信号后,联动启动消防泵 断开消防联动控制器与输入/输出模块的连线后 80s,控制器发出故障信号 消防联动控制器接收到两只独立的火灾探测器的报警信号后,火警信号所在防火分区的火灾声光警报器启动
联动控制方式,应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响 手动控制方式,应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止 水流指示器、信号阀的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器 压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器
由消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号与高位消防水箱出水管上设置的流量开关信号作为联动与触发信号,直接自动启动消防喷淋泵 由高位水箱出水管上设置的流量开关动作信号与火灾自动报警系统报警信号作为联动与触发信号,直接自动启动消防喷淋泵 由消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号与火灾自动报警系统报警信号作为联动与触发信号,直接自动启动消防喷淋泵 火灾自动报警联动控制器处于手动状态时,由报警阀组压力开关动作信号作为触发信号,直接控制启动消防喷淋泵 火灾自动报警联动控制器处于自动状态时,由高位水箱出水管上设置的流量开关信号作为触发信号,直接自动启动消防喷淋泵
由消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号与高位水箱出水管上设置的流量开关信号作为联动与触发信号,自动启动消防喷淋泵 由高位水箱出水管上设置的流量开关动作信号与火灾自动报警系统报警信号作为联动与触发信号,自动启动消防喷淋泵 由消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号与火灾自动报警系统报警信号作为联动与触发信号,直接自动启动消防喷淋泵 火灾自动报警联动控制器处于手动状态时,由报警阀组压力开关动作信号作为触发信号,直接控制启动消防喷淋泵E、火灾自动报警联动控制器处于自动状态时,由高位水箱出水管上设置的流量开关信号作为触发信号,直接自动启动消防喷淋泵
湿式报警阀压力开关的动作信号直接启动喷淋泵 湿式报警阀压力开关的动作信号和一个感烟火灾探测器报警信号联动启动喷淋泵 在消防控制室的火灾报警控制器(联动型)上通过总线控制盘手动启动喷淋泵 在喷淋泵的控制柜上手动启动喷淋泵 通过一只专门用于联动喷淋泵的感温火灾探测器联动启动喷淋泵
同一报警区域内两只独立的感温火灾探测器报警信号,作为湿式报警阀组开启的联动触发信号,由消防联动控制器控制湿式报警阀组的开启 同一报警区域内两只独立的感烟火灾探测器报警信号,作为湿式报警阀组开启的联动触发信号,由消防联动控制器控制湿式报警阀组的开启 湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响 同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为湿式报警阀组开启的联动触发信号,由消防联动控制器控制湿式报警阀组的开启
水流指示器 信号阀 压力开关 喷淋泵的启动 喷淋泵的停止
通过消防联动控制器手动直接控制消防水泵的控制信号的电压等级不应采用DC36V 消防控制室应能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区并显示广播分区的工作状态 消防联动控制器应能控制并显示信号阀的工作状态 消防联动控制器应能显示喷淋泵电源的工作状态
使用发烟器对任一感烟探测器发烟,火灾报警控制器40s内发出火灾报警信号 在火灾报警控制器处于故障报警状态下,对任意非故障部位的探测器发出火灾报警信号后50s,控制器发出火灾报警信号 总线处于短路状态时,总线短路隔离器隔离设备数量为28个 断开消防联动控制器与输入输出模块的连线后80s,控制器发出故障信号 使回路配接的15只火灾探测器、手动火灾报警按钮同时处于火灾报警状态,检查火灾报警控制器的最大负载功能
联动控制方式, 湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷琳消防泵, 联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响; 手动控制方式, 将喷淋消防泵控制箱(柜) 的启动、 停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘, 直接手动控制喷淋消防泵的启动、 停止; 水流指示器、 信号阀、 压力开关、 喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至火灾报警控制器。 联动控制方式, 湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,联动控制启动喷琳消防泵, 联动控制受消防联动控制器处于自动或手动状态影响
由消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号与高位水箱出水管上设置的流量开关信号作为联动与触发信号,自动启动消防喷淋泵 由高位水箱出水管上设置的流量开关动作信号与火灾自动报警系统报警信号作为联动与触发信号,自动启动消防喷淋泵 由消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号与火灾自动报警系统报警信号作为联动与触发信号,直接自动启动消防喷淋泵 火灾自动报警联动控制器处于手动状态时,由报警阀组压力开关动作信号作为触发信号,直接控制启动消防喷淋泵 火灾自动报警联动控制器处于自动状态时,由高位水箱出水管上设置的流量开关信号作为触发信号,直接自动启动消防喷淋泵
切断联动控制器与备用电源之间的连线,联动控制器在110s时发出故障信号 切断联动控制器与某模块之间的连线,联动控制器在90s时发出故障信号 使55个模块同时处于动作状态,联动控制器正常接收信号并显示设备动作时间 使总线线路某处线间短路,联动控制器显示被隔离部件的设备部位信息 切断某模块与其连接部件之间的连线,联动控制器在110s时发出故障信号
消防联动控制器应能控制并显示信号阀的工作状态 通过消防联动控制器手动直接控制消防水泵的控制信号的电压等级不应采用DC36V 消防控制室应能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区并显示广播分区的工作状态 消防联动控制器应能显示喷淋泵电源的工作状态
水流指示器、 信号、 压力开关的动作信号 喷淋消防泵的启动和停止的动作信号 预作用阀组的动作信号 有压气体管道气压状态信号