你可能感兴趣的试题
3000mm 2500mm 2000mm 1700mm
一处 两处 三处 四处在某矿区内拟建设一座35/10kV变电所,两回35kV架空进线,设两台主变压器,型号为S9-6300/35。采用屋内双层布置,主变压器室、10kV配电室、电容器室、维修间、备件库等均布置在一层,35kV配电室、控制室布置在二层,请回答下列问题:
靠近负荷中心 所址的选择应与城乡或工矿企业规划相协调,对于变电站的进出线口只需考虑架空线路的引入和引出的方便 所址周围环境宜无明显污秽,如空气污秽时,所址宜设在污源影响最小处 变电所内为满足消防要求的主要道路宽度,应为3.5m。主要设备运输道路的宽度可根据运输要求确定,并应具备回车条件
控制室应布置远离__配电室并靠近楼梯的位置 控制室内控制屏(台)的排列布置,宜与配电装置的间隔排列次序相对应 控制室的建筑,应按变电所的规划容量分期分批建成 控制室可只设一个出口,且不宜直接通向__配电室
650mm 900mm 1000mm 1500mm
900mm 1050mm 1300mm 1600mm
靠近负荷中心 交通运输方便 周围环境宜无明显污秽,如空气污秽时,所址宜设在污源影响最小处 所址标高宜在50年一遇高水位之上
650mm 900mm 1000mm 1500mm
室内__电容器装置宜设置在单独房间内,当电容器组容量较小时,可设置在__配电室内,但与__配电装置的距离应不小于1.5m 当电容器装置是成套电容器柜,双列布置时柜面之间的距离应不小于2.0m 当__电容器室的长度超过7m时,应设两个出口,__电容器室的门应向里开 装配式电容器组单列布置时,网门与墙面之间的距离应不小于1.3m
每台主变压器应设置能容纳100%油量的储油池或20%油量的储油池和挡油墙,并应有将油排到安全处所的设施 两台主变压器之间无防火墙时,其最小防火净距应为6m 当屋外油浸变压器之间需要设置防火墙时,防火墙的高度不宜低于变压器储油柜的顶端高度 当__配电装置室外墙距主变压器外廓5m以内时,在变压器高度上3m的水平线以下及外廓两侧各加3m的外墙范围内,不应有门、窗或通风孔
1700mm 2000mm 2500mm 3000mm
1813mm; 2248mm; 3150mm; 3906mm。
