你可能感兴趣的试题
短路点远离发电机 短路点靠近发电机 无限大容量系统 有限容量系统
三相短路电流非周期分量初始值 三相短路电流稳态值 三相短路电流第一周期全电流有效值 三相短路后0.2s周期分量有效值
离发电机近端短路 X*C<3(X*C为以供电容量为基准的计算电抗标幺值) 有限电源容量 无限大电源容量
母线的动稳定要用三相短路电流来校验 三相母线的边相受力最大 三相母线的受力相同 三相母线的中间相受力最大
三相短路电流永远比两相短路电流大 两相短路电流永远比三相短路电流大 当短路点发生在发电机附近时,两相短路电流可能比三相短路电流大 当短路点发生在发电机远处时,两相短路电流可能比三相短路电流大
基频周期分量 基频周期分量稳态值 非周期分量与倍频分量 基频周期分量与倍频分量
短路全电流最大有效值 短路后0.28的短路电流周期分量有效值 稳态短路电流有效值 超瞬变短路电流有效值
0.4,0.4,5 0.45,0.45,4.44 0.35,0.35,5.71 0.2,0.2,10
计算220/380V网络三相短路电流时,计算电压CUn取电压系数C为1.05,计算单相接地故障电流时,C取1.0,Un为系统标称电压(线电压)380V 一般用电单位的电源来自地区大中型电力系统,配电用的电力变压器的容量远小于系统的容量,因此短路电流可按远离发电机端,即无限大电源容量的网络短路进行计算,短路电流周期分量不衰减 单位线路长度有效电阻的计算温度不同,在计算三相最大短路电流时,导体计算湿度取为20℃;在计算单相短路(包括单相接地故障)电流时,假设的计算温度升高,电阻值增大,其值一般取20℃时电阻的1.5倍 当电路电阻较大,短路电流非周期分量衰减较快,一般可以不考虑非周期分量。只有在离配电变压器低压侧很近处,例如低压侧20m以内大截面线路上或低压配电屏内部发生短路时,才需要计算非周期分量
6.56; 6.86; 13.12; 13.72。
当短路点发生在发电机附近时,三相短路电流一定大于两相短路电流 当短路点发生在发电机附近时,三相短路电流不一定大于两相短路电流 当短路点靠近中性点接地的变压器时,单相短路电流可能大于三相短路电流 当短路点靠近中性点接地的变压器时三相短路电流一定大于单相短路电流
三相短路电流永远比两相短路电流大 两相短路电流永远比三相短路电流大 通常三相短路电流最大,但当短路发生在发电机附近,两相短路电流有可能比三相短路电流大 当X*C<0.6时,两相短路短路电流比三相短路电流大(X*C为计算用电抗,是以发电机的额定容量为基准的电抗标幺值)