消火栓在箱内时,消火栓中心距消防箱侧面为( )mm。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧  如设计未要求,栓口中心距地面应为1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差±20mm  阀门的设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm  消火栓箱门的开启不应小于160°  消火栓箱的安装形式明装时,箱体突出部分影响疏散宽度  
栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角  栓口中心距地面应为1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差±20mm  阀门的中心距箱侧面为140mm  消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm  消火栓箱门的开启不应小于150°  
栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90º角  栓口中心距地面应为1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差±20mm  阀门的中心距箱侧面为140mm  消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm  消火栓箱门的开启不应小于150º  
栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口应安装在门轴侧  如设计未要求,栓口中心距地面应为1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差±10mm  阀门的设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm  消火栓箱门的开启不应小于170°  
栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口安装在门轴侧  如设计未要求,栓口中心距地面应为1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差±20mm  阀门的设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm  消火栓箱门的开启不应小于160°  消火栓箱的安装形式明装时,箱体突出部分影响疏散宽度  
栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧  如设计未要求,栓口中心距地面应为1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差±20mm  阀门的设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm  消火栓箱门的开启不应小于120°  消火栓箱的安装形式明装时,箱体突出部分可以影响疏散宽度  
栓口中心距地面为1m,允许偏差为±20mm  安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上  阀门中心距箱侧面为120mm  阀门中心距箱后内表面为100mm,允许偏差为±5mm  栓口应朝外,并不应安装在门轴侧  
消火栓的启闭阀门中心距箱侧面120mm,距箱后内表面100mm  消火栓箱门的开启角度为130°  消火栓栓口中心距地面1.2m  消火栓设置在门轴侧且栓口出水方向与设置消火栓的墙面成90度  
栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角  栓口中心距地面应为1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差±20mm  阀门的中心距箱侧面为140mm  消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm  消火栓箱门的开启不应小于150°  
栓口应朝外,并不应安装在门轴侧  栓口中心距地面为1.1m,允许偏差为±20mm  阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm  阀门中心距箱侧面、距箱后内表面的允许偏差±5mm  消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为5mm  
栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧  如设计未要求,栓口中心距地面应为1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差土20mm  阀门的设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm  消火栓箱门的开启不应小于160°  消火栓箱的安装形式明装时,箱体突出部分影响疏散宽度  
栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角  栓口中心距地面应为1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差±20mm  阀门的中心距箱侧面为140mm  消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm  消火栓箱门的开启不应小于150°  
消火栓栓口中心距地面应为1.1m,允许偏差±10mm  同一建筑物内设置的消火栓应采用同一厂家生产的栓口.水枪和水带及配件  室内消火栓阀门的设置应便于操作,阀门的中心距箱侧面为140mm,阀门的中心距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm  消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为±5mm  
消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用, 阀门的中心距箱侧面应为 140mm, 距箱后内表面应为 100mm, 允许偏差±5mm  双向开门消火栓箱应有耐火等级应符合设计要求, 当设计没有要求时应至少满足 1h 耐火极限的要求  消火栓箱门的开启不应小于 100°  消火栓箱栓口安装偏差±20mm  
栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧  如设计未要求,栓口中心距地面应为1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差±20mm  阀门的设置位置应便于操作使用,阈门的中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm  消火栓箱门的开启不应小于160°  消火栓箱的安装形式为明装时,箱体突出部分稍微影响疏散宽度  
消火栓箱门上应用红色字体注明“消火栓”字样  消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面应为140mm,距箱后内表面应为100mm,允许偏差±5mm  室内消火栓箱应采用明装方式,而不应采用暗装方式  消火栓箱门的开启不应小120°  