你可能感兴趣的试题
消火栓箱箱门正面标注红色"消火栓"字样,且字体不小于:高100mm,宽80mm 设置门锁的消火栓箱,除箱门安装玻璃者以及能被击碎的透明材料外,均应设置箱门紧急开启的手动机构,应保证在没有钥匙的情况下开启灵活、可靠 消火栓箱门开启角度不得小于160°,且无卡阻 室内消火栓箱刮开箱体涂层,使用千分尺进行测量,箱体应使用厚度不小于1.2mm的薄钢板或铝合金材料制造,箱门玻璃厚度不小于4.0mm
消火栓箱箱体应设耐久性铭牌 栓箱箱门正面标注“消火栓”字样,且字体不得小于:高100mm,宽80mm 设置门锁的栓箱,除箱门安装玻璃者以及能被击碎的透明材料外,均应设置箱门紧急开启的手动机构,应保证在没有钥匙的情况下开启灵活、可靠 箱门开启角度不得小于165°无卡阻
消火栓箱箱体应设耐久性铭牌 栓箱箱门正面标注"消火栓"字样,且字体不得小于:高100mm,宽80mm 设置门锁的栓箱,除箱门安装玻璃者以及能被击碎的透明材料外,均应设置箱门紧急开启的手动机构,应保证在没有钥匙的情况下开启灵活、可靠 箱门开启角度不得小于165°,并无卡阻
栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口安装在门轴侧 如设计未要求,栓口中心距地面应为1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差±20mm 阀门的设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm 消火栓箱门的开启不应小于160° 消火栓箱的安装形式明装时,箱体突出部分影响疏散宽度
消火栓箱箱体应设耐久性铭牌 栓箱箱门正面标注"消火栓"字样,且字体不得小于:高100mm,宽80mm 消火栓箱应设置门锁或箱门关紧装置,打开必须使用钥匙 箱门开启角度不得小于160°,并无卡阻现象
栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧 如设计未要求,栓口中心距地面应为1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差±20mm 阀门的设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm 消火栓箱门的开启不应小于120° 消火栓箱的安装形式明装时,箱体突出部分可以影响疏散宽度
栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面呈90°角,栓口不应安装在门轴侧 如设计未要求,栓口中心距地面应为1.1米,但每栋建筑物应一致,允许偏差±10mm 阀门的设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面为100mm 消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为±5mm
栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90° 如设计未要求,栓口中心距地面应为1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差±22mm 阀门的设置位置应便于操作使用,阀门中心距箱侧面为140mm,允许偏差±5mm 不论消火栓箱明装、暗装或半暗装,均不能影响疏散宽度
栓口出水方向与设置消火栓的墙面成90°角,栓口安装在门轴侧 栓口中心距地面0.7m 消火栓箱门的开启角度为110° 因装修美观需要,消火栓箱门上用和装修材料相近的白色字体注明“消火栓”字样 消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm
栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧 如设计未要求,栓口中心距地面应为1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差土20mm 阀门的设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm 消火栓箱门的开启不应小于160° 消火栓箱的安装形式明装时,箱体突出部分影响疏散宽度
栓口出水方向与设置消火栓的墙面成90°角,栓口安装在门轴侧 栓口中心距地面0.7m 消火栓箱门的开启角度为160° 因装修美观需要,消火栓箱门上用和装修材料相近的白色字体注明“消火栓”字样 消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm
消火栓系统是最基本的消防给水系统 自动喷洒系统是最基本的消防给水系统 在一般建筑物中,根据要求可设置消防与生活或生产结合的联合给水系统 消火栓箱安装在建筑物中经常有人通过,明显和使用方便之处
消火栓箱箱门正面标注红色“消火栓”字样,且字体不小于:高100mm,宽80mm 设置门锁的消火栓箱,除箱门安装玻璃者以及能被击碎的透明材料外,均应设置箱门紧急开启的手动机构,应保证在没有钥匙的情况下开启灵活、可靠 消火栓箱门开启角度不得小于l600,且无卡阻 室内消火栓箱刮开箱体涂层,使用千分尺进行测量,箱体应使用厚度不小于1.2mm的薄钢板或铝合金材料制造,箱门玻璃厚度不小于4.0mm
室内消火栓箱采用暗装时,可以破坏隔墙的耐火等级 消火栓箱采用暗装时,不能影响疏散宽度 消火栓栓口应靠近门轴侧安装, 出水口应便于消防水带的敷设,并宜与设置消火栓的墙面成90°角或平行
消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用, 阀门的中心距箱侧面应为 140mm, 距箱后内表面应为 100mm, 允许偏差±5mm 双向开门消火栓箱应有耐火等级应符合设计要求, 当设计没有要求时应至少满足 1h 耐火极限的要求 消火栓箱门的开启不应小于 100° 消火栓箱栓口安装偏差±20mm
消火栓箱箱体应设耐久性铭牌 栓箱箱门正面标注“消火栓”字样,且字体不得小于:高100mm,宽80mm 消火栓箱应设置门锁或箱门关紧装置,打开必须使用钥匙 箱门开启角度不得小于160℃,并无卡阻
室内消火栓箱采用暗装时,可以破坏墙体的耐火性能 消火栓箱采用暗装时,可以减小疏散宽度 消火栓栓口应靠近门轴侧安装要求,当设计无要求时应至少满足1 .0h耐火极限 双向开门的消火栓箱耐火等级应符合设计要求,当设计无要求时应至少满足1.0h耐火极限的要求
消火栓箱箱体应设耐久性铭牌 栓箱箱门正面标注“消火栓”字样,且字体不得小于:高100mm,宽80mm 消火栓箱应设置门锁或箱门关紧装置,打开必须使用钥匙 箱门开启角度不得小于160°,并无卡阻
消火栓箱箱体应设耐久性铭牌 箱门正面标注“消火栓”字样,且不小于高度80mm,宽度60mm 消火栓箱应设置门锁或箱门关紧装置,且用钥匙开启灵活 箱门开启角度不得小于100°,且无卡阻现象 卷盘式栓箱的水带盘从挂壁上取出应无卡阻
阀门的设置位置应便于操作使用 不论消火栓箱的安装形式如何(明装、暗装、半暗装),不能影响疏散宽度 室内消火栓箱的安装应平正、牢固 暗装的消火栓箱不能破坏隔墙的耐火等级 当消火栓设置减压装置时,检查减压装置应符合设计要求