你可能感兴趣的试题
烟气温度超过280℃自动关闭 烟气温度达70℃自动开启 与风机连锁,当烟温达280℃时关闭风机 与风机连锁,当烟温达70℃时启动风机
系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动 火灾自动报警系统自动启动 消防控制室手动启动 排烟防火阀在 280℃时应自行关闭,但不能连锁关闭排烟风机和补风机
现场手动启动 火灾自动报警系统自动启动 消防控制室手动启动 系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动 排烟防火阀在 250℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机
排烟防火阀自动关闭,可通过触点开关(串入风机启停回路)直接停排烟风机 消防控制室直接通过切断排烟风机的供电电源停风机 在排烟防火阀附近设置火警联动模块,将防火阀关闭的信号送到消防控制中心,消防中心收到此信号后,再送出指令至排烟风机联动模块停风机 在排烟防火阀附近设置火警联动模块,将防火阀关闭的信号由模块送至排烟风机控制柜停风机 排烟防火阀附近设置火警联动模块直接切断排烟风机电源供电停风机
火灾自动报警系统自动启动 现场手动启动 消防控制室手动启动 系统中任一排烟阀开启,排烟风机、补风机自动启动 防火阀在280℃时自行关闭,并连锁关闭排烟风机和补风机
在排烟支管上应设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀 在排烟总管上应设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀 在排烟支管上应设有当烟气温度超过70℃时能自行关闭的防火阀 在排烟总管上应设有当烟气温度超过70℃时能自行关闭的防火阀
烟气温度超过280℃自动关闭 烟气温度达70℃自动开启 与风机连锁,当烟温达280℃时关闭风机 与风机连锁,当烟温达70℃时启动风机
排烟风机的全压应满足排烟系统最不利环路的要求, 其排烟量应考虑 10%~20%的漏风量。 排烟风机可采用离心风机或排烟专用的轴流风机, 且应能在 280℃的环境条件下连续工作不少于 30mi n。 在排烟风机入口处的总管上应设置当烟气温度超过 280℃时能自行关闭的排烟防火阀, 该阀应与排烟风机联锁, 当该阀关闭时, 排烟风机能应能停止运转。 以上所有选项。
现场手动启动。 通过火灾自动报警系统自动启动 消防控制室手动启动 系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机自动启动 排烟防火阀在280度时自行关闭,连锁关闭排烟风机
排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机 当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统 当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应打开全部防烟分区的排烟阀或排烟口 当火灾确认后,火灾自动报警系统应在30s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,60s以内挡烟垂壁应开启到位 釆用与火灾自动报警系统自动启动时,自动排烟窗应在60s内或小于烟气充满储烟仓时间内开启完毕
排烟防火阀开启和关闭的动作信号应反馈至消防联动控制器 防火阀和排烟防火阀应具备温感器控制方式 安装在排烟风机入口总管处的排烟防火阀关闭后,英之杰联动控制排风机停止运转 当建筑内每个防火分区的通风、空调系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交界处应设置防火阀
烟气温度超过280℃自动关闭 烟气温度达700℃自动关闭 与风机连锁,烟气温度达280℃时关闭风机 与风机连锁,烟气温度达700℃时启动风机
系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动;排烟防火阀在 280℃时应自行关闭,风机入口处的排烟防火阀应连锁关闭排烟风机和补风机 排烟风机应能现场手动启动、火灾自动报警系统自动启动、消防控制室手动启动。 当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口,其他防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。 当火灾确认后,火灾自动报警系统应在 15s 内联动所有防烟分区的活动挡烟垂壁,60s 以内挡烟垂壁应开启到位。
排烟风机的全压应满足排烟系统最不利环路的要求,其排烟量应考虑10%~20%的漏风量 排烟风机可采用离心风机或排烟专用的轴流风机,且应能在280℃的环境条件下连续工作不少于30min 在排烟风机入口处的总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀,该阀应与排烟风机联锁,当该阀关闭时,排烟风机能应能停止运转 以上所有选项