当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

安装在报警阀和水力警铃之间的罐式容器称( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

压力表安装在报警阀上便于观测的位置  按照标准图集或者生产厂家提供的安装图样进行报警阀阀体及其附属管路的安装  充气连接管路的接口安装在报警阀气室充注水位以上部位,充气连接管道的直径不得小于15mm  水力警铃安装在公共通道或者值班室附近的外墙上,并安装检修、测试用的阀门  水力警铃和报警阀的连接,采用热镀锌钢管,当镀锌钢管的公称直径为20mm时,其长度不宜大于20m  
水力警铃和报警阀的连接管道采用DN20热镀锌钢管、长度18m  水力警铃设置在一层疏散走道的墙壁上  报警阀组压力开关竖直安装在通向水力警铃的管道上  対水力警铃响度进行测试,距警铃3m处测得声强为60dB  
报警阀阀体底边距室内地面高度为1.2m  报警阀组安装在室内时,室内地面增设排水设施  报警阀组的安装顺序为先安装水源控制阀、报警阀,再进行报警阀辅助管道的连接  采用公称直径为DN20长度为25m的镀锌钢管连接水力警铃  
按照标准图集或者生产厂家提供的安装图纸进行报警阀阀体及其附属管路的安装  水力警铃和报警阀的连接,采用热镀锌钢管,当镀锌钢管的公称直径为20mm时,其长度不宜大于20m  报警阀组垂直安装在配水干管上,水源控制阀、报警阀组水流标识与系统水流方向一致  按照设计图纸中确定的位置安装报警阀组;设计未予明确的,报警阀组安装在便于操作、监控的明显位置  报警阀组安装在室内时,室内地面增设排水设施
  
水力警铃  压力开关  延迟器  控制阀  
利用警铃试验阀测试时,水力警铃动作,压力开关动作,消防水泵启动  利用末端试水装置测试时,水流指示器动作,报警阀阀瓣打开,水力警铃动作,压力开关动作,消防水泵启动  利用警铃试验阀测试时,报警阀阀瓣打开,消防水泵启动,水力警铃动作,压力开关动作  利用报警阀泄水阀测试时,水流指示器动作,报警阀阀瓣打开,水力警铃动作,压力开关动作,消防水泵启动  利用专用测试管路和报警阀泄水阀测试时,报警阀阀瓣打开,水力警铃动作,压力开关动作,消防水泵启动  
预作用报警阀(湿式报警阀+雨淋报警阀)、水力警铃、压力开关、压力表、信号蝶阀、注水漏斗、电磁阀  预作用报警阀(湿式报警阀+雨淋报警阀)、水力警铃、压力开关、压力表、信号蝶阀、注水漏斗、手动紧急启动站  预作用报警阀(湿式报警阀+雨淋报警阀)、水力警铃、压力开关、压力表、信号蝶阀、电磁阀、手动紧急启动站  预作用报警阀(湿式报警阀+雨淋报警阀)、水力警铃、压力开关、压力表、信号蝶阀、注水漏斗、电磁阀、手动紧急启动站  
报警阀阀体底边距室内地面高度为1.2m,侧边与墙的距离不小于0.5m  报警阀组正面与墙的距离不小于3m  报警阀组安装在室内时,室内地面增设排水设施  安装完毕的水力警铃启动时,警铃声强度不小于75dB  报警阀组的安装顺序为先安装水源控制阀、报警阀,再进行报警阀辅助管道的连接  
报警阀前后的管道能够快速充满水  压力波动时,水力警铃不发生误报警  安装在不发生冰冻的场所  安全排气阀安装在气源与报警阀组之间,靠近报警阀组一侧  低气压预报警装置安装在配水干管一侧  
压力表安装在报警阀上便于观测的位置  水源控制阀安装在便于操作的位置,且设有明显的开、闭标识和可靠的锁定设施  安装完毕的水力警铃启动时,警铃声强度应高于环境噪声15dB  水力警铃和报警阀的连接,采用公称直径为20mm的热镀锌钢管,其长度不宜大于22m  排气阀安装调试完成后进行系统管网试压和冲洗  
水力警铃和报警阀的连接使用了热镀锌钢管  现场测量镀锌钢管的公称直径为20mm,其长度为25m  测试警铃的声强度,实测值为80dB  现场检查发现报警阀组与水力警铃的连通管路上的阀门处于常开状态  
压力开关  水力警铃  控制阀  延迟器  
水力警铃应安装在消防控制室或值班室附近的外墙上  水力警铃应安装检修、测试用的阀门  水力警铃和报警阀之间应采用热镀锌钢管连接  水力警铃启动时,警铃声强度应不小于70dB  
湿式报警阀、水力警铃、压力开关、信号蝶阀、延时器  湿式报警阀、水力警铃、压力开关、压力表、电磁阀、延时器  湿式报警阀、水力警铃、压力开关、压力表、信号蝶阀、延时器  湿式报警阀、水力警铃、压力开关、压力表、信号蝶阀、注水漏斗  
水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上,且应安装检修、测试用的阀门  水力警铃和报警阀的连接应采用热镀锌钢管  当镀锌钢管的公称直径为20mm时,其长度不宜大于25m  安装后的水力警铃启动时,警铃声强度应不小于70dB  水力警铃启动压力不应小于0.05MPa  
预作用装置安装完毕后,将雨淋报警阀组的防复位手轮转至防复位锁止位置  水力警铃按照湿式自动喷水灭火系统的要求进行安装  安全排气阀安装在气源与报警阀组之间,靠近报警阀组一侧  系统主供水信号蝶阀、雨淋报警阀、湿式报警阀等集中垂直安装在被保护区附近  
利用警铃试验阀测试时,水力警铃动作,压力开关动作,消防水泵启动  利用专用测试管路和报警阀泄水阀测试时,报警阀阀瓣打开,水力警铃动作,压力开关动作,消防水泵启动  利用未端试永装置测试时,水流指示器动作,报警阀阀瓣打并,水力警铃动*作,压力并关动作,消防水泵启动  利用警铃试验阀测试时,报警阀阀瓣打开,水力警铃动作,压力开关动作,消防水泵启动  利用报警阀泄水阀测试时,水流指示器动作,报警阀阀瓣打开,水力警铃动作,压力开关动作,消防水泵启动  

热门试题

更多