配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上,灯饰所用材料的燃烧性能等级不能低于B1级 配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上,灯饰所用材料的燃烧性能等级不能低于A级 配电箱不应直接安装在低于B2级的装修材料上,灯饰所用材料的燃烧性能等级不能低于B1级 配电箱不应直接安装在B2级的装修材料上,灯饰所用材料的燃烧性能等级不能低于B2级
A.建筑材料及制品的燃烧性能等级可以分为A、B1、B2、B3、D六级 A级即不燃材料 B1、B2、B3类材料都是能被点燃的材料 当火源移走后燃烧或微燃立即停止的材料属于不燃材料 经阻燃处理后的木材属于难燃材料
餐厅内隔断装修材料的燃烧性能等级为B1级 餐厅地上门厅墙面装修材料的燃烧性能等级为B1级 餐厅地上附属办公室顶棚装修材料的燃烧性能等级为B1级 餐厅地上附属休息室地面装修材料的燃烧性产等级为B2级
不燃性建筑材料 难燃性建筑材料 可燃性建筑材料 易燃性建筑材料
该建筑选用的隔断装修材料的燃烧性能为B2级 该建筑选用的墙面装修材料燃烧性能为B1级 该建筑选用的地面的装修材料燃烧性能为Bl级 该建筑选用的顶棚装修材料燃烧性能为B1级
胶粉聚苯颗粒浆料热导率为 0.06W/(m·K),燃烧性能等级为 B1 级 矿棉热导率为 0.053W/(m·K),燃烧性能等级为 A 级 XPS 板热导率为 0.030W/(m·K),燃烧性能等级为 B1 级 聚氨酯热导率为 0.025W/(m·K),燃烧性能等级为 82 级 泡沫玻璃热导率为 0.041W/(m·K),燃烧性能等级为 A 级
地下歌舞娱乐场所的内部装修材料燃烧性能,顶棚、墙面不应低于A级.地面不厂于B1级 地下观众厅的内部装修材料燃烧性能等级中,顶棚、墙面不应低于A级,地面不应低于B1级 地下存放文物场所的内部装修材料燃烧性能等级中,顶棚、墙面不应低于A级,地面不应低于B1级 地下餐饮场所的内部装修材料燃烧性能等级中,顶棚、墙面不应低于A级,地面不应低于B1级
电气线路穿越燃烧性能等级为B1级的保温材料时,应采取穿燃烧性能等级不低于B1级的塑料管进行防火隔离 电气线路敷设在燃烧性能等份为B2级的保温材料内时,应采取穿金属管并采用不燃隔热材料进行防火隔离 建筑高度大于50m,建筑外墙装饰材料的燃烧性能等级不应低于B1级 建筑高度不大于50m,建筑外墙装饰材料的燃烧性能等级不应低于B2
建筑材料及制品的燃烧性能等级可以分为A、B1、B2、B3、C、D六级 A级即不燃材料 B1、B2、B3类材料都是能被点燃的材料 当火源移走后燃烧或微燃立即停止的材料属于不燃材料 经阻燃处理后的木材属于难燃材料
选用燃烧性能为B1级的燃材料作为外墙外保温材料 电气线路穿金属管保护后直接敷设在燃烧性能为B1级的外保温材料中 选用燃烧性能为B1级的材料作为外墙装饰材料 选用燃烧性能为B1级的材料作为屋面外墙装饰材料E.二层外墙外保温系统不燃材料防护层厚度为10mm
烟气毒性 燃烧滴落物/微粒等级 产烟特性 燃烧性能