当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

气体灭火系统中七氟丙烷和 IG541 预制灭火系统的储存装置应由() 等组成。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

__二氧化碳灭火系统  低压二氧化碳灭火系统  IG541气体灭火系统  七氟丙烷气体灭火系统  
二氧化碳灭火系统  七氟丙烷灭火系统  IG541混合气体灭火系统  热气溶胶灭火系统  
二氧化碳灭火系统  七氟丙烷灭火系统  IG541混合气体灭火系统  热气溶胶预制灭火系统  
七氟丙烷灭火系统  IG01灭火系统  IG541灭火系统  卤代烷1211灭火系统  卤代烷l301灭火系统  
IG-541混合气体灭火系统可扑救电气火灾  七氟丙烷灭火系统可扑救沥青火灾  二氧化碳灭火系统可扑救棉毛火灾  七氟丙烷灭火系统可扑救硝化纤维火灾  
二氧化碳灭火系统  三氟甲烷灭火系统  七氟丙烷灭火系统  IG541灭火系统  六氟丙烷灭火系统  
1301气体灭火系统  IG541气体灭火系统  1201气体灭火系统  七氟丙烷气体灭火系统  
二氧化碳灭火系统  七氟丙烷灭火系统  IG541灭火系统  热气溶胶预制灭火系统  
七氟丙烷灭火系统  IG541混合气体灭火系统  热气溶胶预制灭火系统  二氧化碳灭火系统  
每月应检查七氟丙烷管网灭火系统灭火剂存储容器内的压力  每半年应检查IG541气体灭火系统全部系统组件的碰撞变形及机械损伤情况  每季度应为__二氧化碳灭火系统储存容器逐个进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计储存量的80%  每日应检查低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位  
当七氟丙烷灭火剂喷放至设计用量的95%时,其喷放时间不应大于60s,且不应小于48s  七氟丙烷气体灭火系统不适用于扑救联胺火灾  IG541灭火系统的储存装置的储存容器与其他组件的公称工作压力,不应大于在最高环境温度下所承受的工作压力  IG541灭火系统,在通向每个防护区的灭火系统主管道上,应设压力讯号器或流量讯号器  七氟丙烷组合分配系统的灭火剂储存量,应按储存量最小的防护区确定  
二氧化碳灭火系统  七氟丙烷灭火系统  IG541混合气体灭火系统  热气溶胶预制灭火系统  
七氟丙烷灭火系统  IG541混合气体灭火系统  热气溶胶预制灭火系统  二氧化碳灭火系统  
低压二氧化碳灭火系统  __二氧化碳灭火系统  七氟丙烷气体灭火系统  IG541气体灭火系统  
二氧化碳灭火系统  七氟丙烷灭火系统  IG541混合气体灭火系统  热气溶胶预制灭火系统  
七氟丙烷灭火系统  IG01灭火系统  IG541灭火系统  卤代烷1211灭火系统  卤代烷1301灭火系统  
每周应检查低压二氧化碳灭火系统储存装置的运行情况  每月应检查七氟丙烷管网灭火系统灭火剂储存容器内的压力  每半年应检查IG541气体灭火系统全部系统组件的碰撞变形及机械性损伤情况  每半年应对__二氧化碳灭火系统储存容器逐个进行称重检查  
七氟丙烷设计喷放时间要求比 IG541 短  IG541 的设计喷放时间不是越快越好  对固体表面火灾的灭火浓度而言,IG541 系统比七氟丙烷系统低  用于通讯机房的电气设备火灾时,所需的灭火浸渍时间,IG541 系统比七氟丙烷系统 长  七氟丙烷灭火系统防护区实际应用的灭火浓度不应大于灭火设计浓度的 1.3 倍  
每年对每个防护区进行一次模拟启动试验  每月对低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计进行一次检查  每季度对预制七氟丙烷灭火系统的设备状态和运行状况进行一次检查  每月对IG541灭火系统驱动气体储存容器内的压力进行一次检查  
设置七氟丙烷预制灭火系统的防护区的环境温度可为50℃  设置IG541气体灭火系统的防护区环境温度可为-9℃  __二氧化碳系统储存装置的环境温度可为-10℃  低压二氧化碳系统储存装置的环境温度可为49℃  

热门试题

更多